vegeta23

Cisnienia w ukladzie klimatyzacji. Dominator 88SL

Polecane posty

vegeta23    2

Witam. Orientuje sie ktos jakie powinny panowac cisnienia w ukladzie klimatyzacji w Dominatorze?
Chodzi mi o to przy jakim cisnieniu powinna sie rozlaczac i zalaczac sprezarka klimatyzacji.
Z gory dzieki za odpowiedzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
vegeta23    2

I jeszcze jedno. Czy w Dominatorze rozlaczaniem i zalaczaniem sprezarki steruja tylko czujniki cisnienia na wysokim cisnieniu i niskim czy sprezarke moze rozlaczac tez termostat?
Mam problem bo odbudowalem klimatyzacje, wyczyscilem, przeszczelnilem i nabilem. Sprezarka rusza wszystko dziala zimne powietrze leci ale nie rozlacza mi sprezarki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
sadek9    186

od tego powinien być presostat a jeśli chodzi o termostat to raczej zwykły czujnik temperatury który ewentualnie daje sygnał na wentylator jeśli jest dodatkowy. A jeśli dobrze pamiętam too niskie ciśnienie do ok 5 6 Bar a wysokie zdaje się że do 15 może mało czynnika albo słaba sprężarka i nie może nabić ciśnienia. A jak napełniałeś to nie sprawdzałeś ciśnień?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
DTaras    1951

termostat ma kapilarę w parowniku i reguluje temp powietrza. Presostat rozłączy jak brak ciśnienia albo cały czynnik w postaci gazu będzie w skraplaczu bo za mało czynnika bo wentyl za słaby albo stoi albo filtr zawilgocony i niema przepływu, sprężarka nie daje rady..... itp itd.
chyba że był r22 a dałeś r134 - to trzeba zawór rozprężny zmienić

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
vegeta23    2

Uklad byl na stary czynnik r12. Sprezarka osuszacz i zawor rosprezny sa nowe.
Nie wiem wlasnie co jest grane ze nie chce rozlaczac tej sprezarki.
Czyli z tego co mowicie to czujniki na osuszaczu sa od tego aby sprezarka nie ruszyla gdyby gaz sie ulotnil i gdyby sprezarka nawalila za duzo cisnienia.
Czujniki mozna nazwac ze sa to jakies zawory bezpieczenstwa a samym zalaczaniem i rozlaczaniem sprezarki steruje termostat?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
sadek9    186

ja osobiście to najpierw zaczął bym od pomiaru ciśnienia

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
andrzej78    588

W układzie klimatyzacji niskie ciśnienie osiaga wartość od 2,0 do 2,5 bar , wysokie od 8 do 15 bar. Ciśnienie jest zależne w bardzo dużym stopniu od temperatury otoczenia i charakterystyki układu,  i mogą przyjmować wyższe wartości . Układy z zaworem rozprężnym przeważnie dobijają do 15 bar , choć w ciężarówkach często maks. cisnienie to 10-12 bar.Nie znam rozwiązania jakie jest w Dominatorze , ale są układy kiedy kompresor pracuje cały czas .Presostat nie załączy kompresora np ponizej 1,5 bar a rozłączy zasilanie kompresora dopiero przy ciśnieniu niebezpiecznym dla układu np. 26-30 bar . Ważne jest aby po napełnieniu obserwować wskazania manometrów przez kilka minut.W samochodach często  presostat ma też zadanie uruchomić wentylator skraplacza ( np II bieg ) często przy 16 bar.

Edytowano przez andrzej78

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
DTaras    1951

na 30 - 35 bar przeważnie masz zawór bezpieczeństwa w sprężarce presostat wywala wcześniej..
termostat był potrzebny do regulacji chłodu bo na r12/r22 potrafiły robić śnieg. Obecnie wystarczy presostat bo jak masz za wydajny skraplacz rośnie ciśnienie działa on jako akumulator. Teraz ogólnie są o wiele wydajniesze skraplacze bo mieszanina tego wymaga i przejście na starym na r134 może dać taki efekt. Jak przy 30 stopniach wydoli to olej sprawę. Możesz dać sprężarkę z mniejszym kołem albo większą komorą ale poco Ci to? Zreszt@ą w tej maszynie powinieneś to sprawdzać w warunkach pracy czyli na pełnym gazie...
cały pic leży w temperaturze parowania obydwu czynników

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
vegeta23    2

To juz w sumie nie wiem co robic. Nie rozlacza mi tej sprezarki w cisnieniu roboczym tylko rozpina ja przy 25 barach na wysokim cisnienieniu i wywala kontrolka awarii klimatyzacji.
Pomocy. Co robic??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
andrzej78    588

Sprawdź czy nie jest zanieczyszczony skraplacz klimatyzacji ( chłodnica) , dokładnie przedmuchaj wszystkie szczeliny i czy w czasie pracy jest chłodzony.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
DTaras    1951

masz raczej syf w skraplaczu lub w przewodach. Odessaj czynnik i sprawdź czy ma swobodne przejście. Nie podajesz jakie masz ciśnienie parowania - niskie.
andrzej ma rację - założyłem że to zrobione przy wymianie sprężarki.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Robert695    1

witam kolego jaka mzasz klimę?

ja równiez walcze z klima.

poszukuje yorka.

ile czynnika masz u układzie?

  • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez Szymi195
      Mam pytanie do posiadaczy megi, ile realnie hektarow w godzine wykosi zakladajac plon ok 6-9t
      Rozgladam sie za takim kombajnem i zalezy mi na rzetelnych informacjach
    • Przez romanwiatr
      Chcę przesiąść się BIZONA na CLASSA w cenie do 130 tys. Pracował będzie na około 100 ha na na ziemi z wydajnością pszenicy 6 t/ha oraz na słabych.
      Rozważam Dominatora 98 sl heder 4,5m, ale znalazłem też 108 sl z hederem 4,5m z takim hederem ponieważ mam dużo przejazdów (jeżdżę droga z hedrem), a następnie dokupić sam heder 6m i na większe kawałki.
      Biorę pod uwagę też Commandera 114 CS ale on ma heder 5,1m  i obawiam się czy dam rade poruszać się nim po drodze, czy będę musiał za każdym razem zdejmować heder i zastanawia mnie jego dość duża pojemność .
      Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.
       
    • Przez m_i_c_h_a_l
      Cześć,
      Czy ma ktoś jakiś patent na wyjęcie łożyska z rozdrabniacza słomy?
      Nie da rady podejśc ściągaczem a od środka jest zbyt mało miejsca aby czymkolwiek je wybić.
       
       


    • Przez adiksutil16
      Witam. Parę dni temu kupiłem Dominatora(jak w temacie) Jest to mój pierwszy Claas i nie wiem za bardzo co do czego służy. Mam prośbę, prześlę zdjęcia i jakby ktoś z was mógłby mi napisać co do czego służy.
       


       
      Jakbyście mogli pisać np.
      1. wajha od tego i tego
      2....
       
      A tak samo z kontrolkami np.
      L1 kontrolka od tego i tego
       
      Z góry dzięki za pomoc!
    • Przez krowazie
      Wkupię heder do kombajnu class dominator 88 sl o szerokości 3.90 lub 4.5 metra. Wesołych świąt 
      I jeszcze jedno pytanie czy to jest prawda że dominatory miały różne szerokości gardzieli ? Gadałem z mechanikiem i tak powiedział 