ZELKOW 1302 Napisano Luty 19, 2023 Zaawansowany 1302 12035 Przyczepa Twoja ? Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Bartek72511 81 Napisano Luty 19, 2023 Zaawansowany 81 2203 Tak . Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
ZELKOW 1302 Napisano Luty 19, 2023 Zaawansowany 1302 12035 Ładna skorupa. a jak na polu z zawracanie tridemem? Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Krzysztof81 3933 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 3933 8182 Pewnie 2 osie skrętne.Chyba że nie to wtedy trzeba brać promień 50m. Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Bartek72511 81 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 81 2203 Dwie osie skrętne , idzie bez najmniejszych problemów . Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
maciej 169 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 169 966 a napęd elektryczny zamiast ciągnika był w opcji ? Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Bartek72511 81 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 81 2203 ona ma podwójny , albo ciągnik albo silnik ale na chwilę obecną mam za słabe zabezpieczenie przedlicznikowe bo silnik 45 kw. Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Tigon 1499 Napisano Luty 20, 2023 (edytowany) Zaawansowany 1499 3886 45 kw to już trzeba własny transformator Edytowano Luty 20, 2023 przez Tigon 1 Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
maciej 169 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 169 966 zabezpieczenie C 63A spokojnie sobie poradzi Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Bartek72511 81 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 81 2203 na pewno ? niby zalecają 80-100A . 45 Kw jest jako jeden silnik , ale nie rusza od razu pełną mocą bo chodzi tylko ślimak pionowy a wentylator się dołącza . Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Strongman 3276 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 3276 7484 Jak już piszecie o tych mocach to podobno droższy prąd jak ma się więcej niż 22kw czyli pod c40 czy nie. Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Tigon 1499 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 1499 3886 10 minut temu, maciej napisał: zabezpieczenie C 63A spokojnie sobie poradzi Może i ruszy, dostanie obciążenie + gospodarka i inne pierdoły i jak wywali w pracy to problem, lepiej zawsze mieć spory zapas Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
maciej 169 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 169 966 foto można założyć i nie potrzeba płacić tylko przesył parę stówek na rok nie mam info czy droższy przy większych mocach Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Tigon 1499 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 1499 3886 5 minut temu, Strongman napisał: Jak już piszecie o tych mocach to podobno droższy prąd jak ma się więcej niż 22kw czyli pod c40 czy nie. ja mam c50 i moc przyłącza 27 kw i nie płace przemysłówki 1 Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Strongman 3276 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 3276 7484 Nie mówię o foto tylko jak ktoś sobie zechce zwiększyć przydział mocy to po wyzej 22kw liczy się jako prond przemysłowy i on jest drozszy, ja jak zwienkszałem to powiedzieli ze max 22kw pod c40a po pop wyżej miał bym drożej za kw.A same podniesienie mocy teraz tanie coś było bo tanie zapłaciłem ze 120zł a kiedyś za jeden kw było ze 100zł. Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
maciej 169 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 169 966 c80 to Już 55kw wytrzyma do tego chwilowe obciążenie wytrzyma bardzo dużo przy b 80 mnoży się x 5 na zwarciu a przy c 80 X10 więc moc. startowa jest dużaile taka suszarnia na dobę przerobi kuku 30%? Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Strongman 3276 Napisano Luty 20, 2023 (edytowany) Zaawansowany 3276 7484 Ale z tym zwiększeniem mocy jest tak ze każdemu nie dadzą ile by chciał bo by musieli przebudowywać całą siec w niektórych przypadkach a to im się nie opłaca. Ja słyszałem ze w niektórych stronach to max 25a bezpieczniki mają i więcej niecącą dać.Czyli chyba 14kw.Bo 32a to 18kw. Edytowano Luty 20, 2023 przez Strongman Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
maciej 169 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 169 966 a tym się zgadzam u mnie jest taki Transformator stary że w nocy nawet swojej mocy przyłączeniowej bym nie wykorzystał a to tylko 17kw w nocy bez obciążenia mam w okolicy 200v weź włącz silnik 20kw i obciąż to siły miałby z polowe przy takim napięciu Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Tigon 1499 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 1499 3886 i jeszcze odległość od transformatora im bliżej tym większe szanse że dostaniesz mocniejsze zabezpieczenie. Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Strongman 3276 Napisano Luty 20, 2023 (edytowany) Zaawansowany 3276 7484 To czyli jak masz 17kw to główny masz c25a pod plombą. Ja to miałem wcześniej te topikowe pod plombą a zadzwonienie i wymiana przez pogotowie podobno teraz 300zł, kiedyś było 60zł czy tam 30zł a po nowemu siedzi automat pod plombą i wystarczy jak co tylko psztyknać. Edytowano Luty 20, 2023 przez Strongman Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Krzysztof81 3933 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 3933 8182 20 minut temu, maciej napisał: zabezpieczenie C 63A spokojnie sobie poradzi U mnie 15kw to 32 przy starcie wywalało. Mam podłączony do silnika amperomierz to dochodzi do 55a. Wątpie żeby 63 to uciągneło, chyba że te nowe silniki mają jakoś automatyke rozruchową. Pracowałem w firmie gdzie mieliśmy 3 kutry do rozdrabniania mięsa. W każdym siedział silnik 120kw w tym, że w jednym dziwoląg na prąd stały. pier**liło się to niesamowicie - co roku było przewijanie silników. 5 minut temu, Strongman napisał: Ale z tym zwiększeniem mocy jest tak ze każdemu nie dadzą ile by chciał bo by musieli przebudowywać całą siec w niektórych przypadkach a to im się nie opłaca. Ja słyszałem ze w niektórych stronach to max 25a bezpieczniki mają i więcej niecącą dać.Czyli chyba 14kw.Bo 32a to 18kw. U mnie są 25a. Linia energetyczna w takim stanie, że kable ledwo wiszą. Wszyscy mają moc max 7,5 kw, przy pile do drewna potrafi co raz wywalić zabezpieczenie. Byłem u elektryków - nie ma najmniejszych szans na zwiększenie mocy. 1 Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Bartek72511 81 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 81 2203 maciej napisał:c80 to Już 55kw wytrzyma do tego chwilowe obciążenie wytrzyma bardzo dużo przy b 80 mnoży się x 5 na zwarciu a przy c 80 X10 więc moc. startowa jest dużaile taka suszarnia na dobę przerobi kuku 30%?3 zasypy na dobę przy chłodzeniu w suszarni i aktualnych warunkach , 4 jak osobna chłodnica. Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Strongman 3276 Napisano Luty 20, 2023 (edytowany) Zaawansowany 3276 7484 9 minut temu, Krzysztof81 napisał: U mnie 15kw to 32 przy starcie wywalało. Powiem tak, zależy ile razy wywaliło bo te zabezpieczenia z każdym wywaleniem słabnie, jak wywali z 40 razy to te zabezpieczenie będzie już kto wie o połowę słabsze, tak samo jest jakby je wyłączał pod obciążeniem samemu one z każdym wyłączeniem słabnie jak płynie przez nie prąd, no chyba ze nic nie pobiera to takie wyłączenie jest zdrowe dla bezpiecznika. Edytowano Luty 20, 2023 przez Strongman Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Krzysztof81 3933 Napisano Luty 20, 2023 Zaawansowany 3933 8182 Przed chwilą, Strongman napisał: Powiem tak, zależy ile razy wywaliło bo te zabezpieczenia z każdym wywaleniem słabnie, jak wywali z 40 razy to te zabezpieczenie będzie już kto wie o połowę słabsze, tak samo jest jakby je wyłączał pod obciążeniem samemu one z każdym wyłączeniem słabnie. Może źle napisałem. Tam siedzą ( siedziały) jeszcze ceramiczne czy jak tam się zwie 32a, potocznie korki. Paliły się cały czas ale znajomy elektryk zrobił że jest ok 😉. Udostępnij ten komentarz Link do komentarza
Strongman 3276 Napisano Luty 20, 2023 (edytowany) Zaawansowany 3276 7484 czaje ale 32a to już ten wienkszy korek niz 25 ale nie wnikam jak i co. Ja tam u siebie obok licznika taką se rozdzielnice zrobiłem. Edytowano Luty 20, 2023 przez Strongman Udostępnij ten komentarz Link do komentarza