Opublikowano

Witam , mam problem z klimatyzacją jest nabita a nie czuć dmuchajacego powietrza do kabiny aby letnie ,

Przy nabijaniu maszyna podłączona do ciągnika pokazywała że zbija temperature do 4 stopni co może być nie tak ?

 

Opublikowano

Załącza sprężarke? Może być zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie gazu. Jeśli załącza, a klima nie chłodzi, to trzeba zaczać od wymiany osuszacza.

Opublikowano
2 godziny temu, Darek5120 napisał:

Witam , mam problem z klimatyzacją jest nabita a nie czuć dmuchajacego powietrza do kabiny aby letnie ,

Przy nabijaniu maszyna podłączona do ciągnika pokazywała że zbija temperature do 4 stopni co może być nie tak ?

 

Jeżeli ktoś Ci to robił to reklamuj

Opublikowano

Czy kompresor klimy załącza się?  Co było robine , była to  standardowa obsługa , czy układ wcześniej był pusty i trzeba było napełnić od zera.  Jeżeli czynnik uleciał to się nie załączy, 

Opublikowano
Dnia 26.05.2023 o 21:37, bezbarwny napisał:

Może trzeba wymienić filtry kabinowe. Jeśli są zapchane, to klimatyzacja też dobrze działać nie będzie. 

Słusznie właśnie miałem taki problem dobiłem gazu sprężarka waliła na 25 bar a chłodu ni hu hu - z braku krążenia powietrza wymiennik zamarzał wymieniłem filtr i jest ok 

A wcześniej znowu zmniejszyłem ilość gazu .Na początek dotknij przewody niskiego i wysokiego ciśnienia -niskie grube muszą być zimne a cienkie muszą wręcz parzyć 

Opublikowano (edytowane)
Dnia 28.05.2023 o 20:31, v11 napisał:

Słusznie właśnie miałem taki problem dobiłem gazu sprężarka waliła na 25 bar a chłodu ni hu hu - z braku krążenia powietrza wymiennik zamarzał wymieniłem filtr i jest ok 

A wcześniej znowu zmniejszyłem ilość gazu .Na początek dotknij przewody niskiego i wysokiego ciśnienia -niskie grube muszą być zimne a cienkie muszą wręcz parzyć 

Filtr kabinowy nowy jest , on ma jeden filtr z tyłu czy gdzieś jeszcze posiada ?

 

Dnia 26.05.2023 o 18:37, andrzej78 napisał:

Czy kompresor klimy załącza się?  Co było robine , była to  standardowa obsługa , czy układ wcześniej był pusty i trzeba było napełnić od zera.  Jeżeli czynnik uleciał to się nie załączy, 

Układ miał 7 setek gazu a dobiłem do 1.5 kg  gazu 

 

Edytowane przez Darek5120
Opublikowano

tak nie można jak 700g musi być około 700g jak za mało wyłączy zawór niskiego ciśnienia a jak za dużo to wysokiego a w układzie jest sprężona ciecz gaz 

Opublikowano

Tylko, że tam powinno być 1,5 czy nawet 1,8kg. U mnie jak nabije w normie to zaraz wywala bezpiecznik ciśnienia i się wyłącza, muszę upuścić do 0,5-0,7kg i jako tako chodzi wtedy.  Gdzieś zamarza przy większym ciśnienie, ale cieżko określi gdzie. Chłodnica, zawór, osuszacz.

Opublikowano

żle zrozumiałem te 7 setek .spróbuj może opróżnić  - nie całkiem tak aby się włączała do nawiewu elektroniczny szybki termometr i powoli nabijaj do momentu  wzrostu temperatury po spadku a następnie troszkę spuść . chyba że chcesz grzebać i wymienić osuszacz -a i jeszcze zamknij obwód na termostacie w kabinie może termostat świrować 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać. 
      z góry dziękuję za pomoc. 
       
    • Przez roxor
      Witam panowie mam do was taka prośbę chce kupić case mx 135 to mój pierwszy case i nie wiem na co trzeba zwrócić uwagę w tym ciągniku jeżeli ktoś wie coś na temat tego ciągnika to proszę o wasze rady dzięki i pzdr.
    • Przez pradzik28
      Mam przy kalibracji krok 20 jak ma podnosić klikam Yes i wyskakuje błąd H i F bez górnej kreski, co to za blad ?
    • Przez rafyo
      Witam. Coraz więcej osób wysyła mi zapytanie o kalibrację ehr w casie mx dlatego wrzucę zdjęcia skrenów które posiadam.  Wydaje się to trudne ale trzeba na spokojnie kilka razy to przeczytać i robić krok po kroku.  Pytania o serwisówkę - mam na iso także cięzko coś przesłać dalej i kopiować.
       


      C.D> kalibracji



    • Przez Morra121999
      Witam mam problem z nawiewem w moim case 856xl jest taki problem że nie działa w ogóle próbowałem uruchomić w ten sposób że przewód z zasilaniem na każdy potencjalny bieg i działa mi jakby na drugim i trzecim biegu a jak wezmę próbówką na pierwszy potencjalny bieg to po włączeniu zapłonu cały czas jest prąd dodam że użytkownikiem tego ciągnika jestem dosyć krótki czas i od zakupu już nie działał nawiew  
       
×
×