Strop nad oborą.



Strop od zawsze był używany do magazynowania siana. Teraz chcę trzymać tam zboże. Ile ton wg was można sypać na strop 10X10 sklepiony tregrami w rozstawie co 1 metr. Pod spodem w połowie jest mocny podciąg stalowy i wymurowane słupy, więc tak na prawdę to dwa pola po 5x10 wiszące w powietrzu. Teraz dodatkowo wleciała posadzka z miksokreta dla wyrównania powierzchni z tregrami co również zwiększyło wagę stropu. Sypiąc zboże na sam srodek (czyli na podciąg ile ton to może wytrzymać? 20? 30? 40?




Rekomendowane komentarze

1 minutę temu, tytanowyJanusz napisał:

nie wiem jak jest na dole podparte ale nie szalał bym z 30, 40, 50 tonami. te tregle w stropie to nic dobrego bo dzielą cement, dopiero zbrojenie z drutu ładnie wiąże w całość. na Twoim miejscu dalej trzymał bym tutaj słome/ siano w belach najwyżej zrobił bym w dachu 'jaskółkę' żeby dobrze było je podawać ładowaczem

Wedłud mnie 25max 

 jak by dolał nawet wylewkę na górę i siatkę dał to zbrojenie będzie na górze a powinno  być na dole i dolany beton to nie jedność .To typowy rozmiar obory 10m I w środku korytarz 3m i 2 podciongi tregle po bokach korytarza I co raz stopa podpora a tutaj tylko jeden podciong na środku.To słabo wyglonda jeden podciong. Na górze siatka to na balkonach.