Witam, Posiadam schładzalnik do mleka firmy Yapex 1070l z wymiennikiem ciepła i od dłuższego czasu schładza mleko znacznie dłużej niż było to wcześniej. Czynnik jest na bieżąco uzupełniany, chłodnica regularnie czyszczona. Gdzie szukać problemu?
Opublikowano

Jeżeli uzupełniasz czynnik to oznacza że w układzie wystąpiła niesżezczelność. Mniejsza ilość czynnika wydłuża okres pracy sprężarki. Ewentualnie sprężarka kończy swój żywot. Posiadałem identyczny problem i okazało się że wężownica w wymienniku ciepła się rozszczelniła.

Opublikowano

Jak gaz ucieka i na dnie przymarza, sprężarka może być ciepła lód na powrocie z zbiornika to dzwoń jutro do majstra a najlepiej szukaj nowej chłodni lub jakiegoś na zastępstwo 

Opublikowano
3 godziny temu, robi57362 napisał:

u mnie zawsze przymarza to źle?

Podkręć  temp    jak  przymarza  to  wychodzi   słabszy  tłuszcz  tak  przynajmniej    twierdził  jakiś  majster który  dokładał  odzysk .

Opublikowano
14 godzin temu, Piotr1711 napisał:

Czynnik jest na bieżąco uzupełniany, chłodnica regularnie czyszczona. Gdzie szukać problemu?

Problemom jest nieszczelny układ. 

Wezwij serwis i niech szuka nieszczelności. 

Opublikowano
Pablos_1970 napisał:

3 godziny temu, robi57362 napisał:

u mnie zawsze przymarza to źle?

Podkręć  temp    jak  przymarza  to  wychodzi   słabszy  tłuszcz  tak  przynajmniej    twierdził  jakiś  majster który  dokładał  odzysk .

jak podkręć jest ustawione na 4 stopnie. czy ustawie na 2 czy 6 chlodzi tak samo do zadanej temp i się wyłącza

Opublikowano
22 godziny temu, Piotr1711 napisał:

Witam, Posiadam schładzalnik do mleka firmy Yapex 1070l z wymiennikiem ciepła i od dłuższego czasu schładza mleko znacznie dłużej niż było to wcześniej. Czynnik jest na bieżąco uzupełniany, chłodnica regularnie czyszczona. Gdzie szukać problemu?

Pod  dnem  są  rurki  czy  płaszcz     w dnie  który  bezpośrednio  chłodzi   mleko  .

Opublikowano

W układzie jest filtr na rurkach zobaczy czy nie jest gorący bo jak miałes ubytki to możliwe że jest przytkany, ale jeżeli ktoś był i stwierdził że czynnik jest w porządku to wezwij kogoś innego bo najprawdopodobniej wydajność sprężarki się konczy

Opublikowano

Pytałem się o temperaturę filtra który jest między zbiornikiem na czynnik a zaworem rozprężnym lub kapilara. Podczas sprzedania czynnika sprężarka się nagrzewa więc jeżeli jej temperatura jest za niska to też świadczy o braku sprężania

 

Opublikowano

Sprawdzałem łącznie z agregatem nic nie jest gorące wszystko letnie łącznie z przewodami do wymiennika ciepła Kiedyś jak brakowało czynnika to wszystko było gorące na udoj mam 250 litrów może dlatego schładza 1.5 godziny?

Opublikowano
13 minut temu, Piotr1711 napisał:

Sprawdzałem łącznie z agregatem nic nie jest gorące wszystko letnie łącznie z przewodami do wymiennika ciepła 

Przewod doprowadzający czynnik do wymiennika powinien być gorący podczas pracy agregatu. 

Wynika z tego że zdechł kompresor. 

Sprawdz jeszcze stycznik i termik jeśli jest. 

Opublikowano

Jeżeli Jest to 1,5 h od momentu kiedy zaczyna chłodzic to nie ma czym się przejmować bo masz 25 procent pojemności zbiornika prawie zalane, jeżeli kończysz udój i po pół godziny jest mleko schdzone a wymienniku temperatura wody jest ładnie odzyskana i nic nie przymarza to nie ma czego szukać i czym się przejmowac. Mleko powinno być schłodzone w 2 godziny więc masz jeszcze sporo zapasu;)

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez KTJW
      Witam, chciałbym wybudować oborę na krowy mleczne i pojawił się temat hali łukowej/namiotowej. Ale pojawiło się kilka niejasności. Jak wygląda sprawa skraplania w takiej hali, zdaję sobie sprawę że będzie się skraplać ale czy będzie kapać czy może spływać po plandece? Czy to będzie bardzo negatywnie wpływać na krowy? Czy w lato nie zrobi się tam sauna, jak jedna ściana i szczyty będą otwarte? Może ktoś użytkuje taką hale i chciałby się podzielić odczuciami.
    • Przez bartekb6
      Witam. Chcę założyć dojarek przewodowa na 30 sztuk. Dojarka oczywiście używana rury nowe. Cztery aparaty udojowe. Co doradzicie bo każda firma zajmująca się montażem ma odmienne zdanie jeśli chodzi o rury tzn czy zakładać rury mleczne 40 czy 52.mm? Oraz rury podciśnienia maja być 5/4 czy 1.5 (półtora cala)? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedz
    • Przez LUKASZ1455XL
      Witam mam 30 hektarów młodego lasu 6-7 letni i muszę go przeciąć i chcę kupić rębak i nie wiem czy mi będzie i się opłacało czy lepiej te gałęzie zostawić. Albo gdzieś to indziej sprzedać czy to się opłaca. Pozdrawiam
    • Przez Matti
      Planuje wykończeni obory uwięziowej w następujący sposób: krowy na matach legowiskowych bez słomy, a podłoga za stanowiskiem rusztowa. Jak oceniacie ten pomysł? Czy krowy będą się na nich dobrze czuły? Może też z was wie, czy takie rozwiązanie spełnia wymogi weterynaryjne dotyczące dobrostanu zwierząt?
      Czy na samych matach krowy nie będą miały otarć i odparzeń? Dla mnie takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na niedobory słomy po zwiększeniu zasiewów roślinami pastewnymi, a w okolicy są 2 typy rolników: zajmujący się produkcja roślinną i zwierzęcą i oni sami potrzebują słomę, albo uprawiający dopłaty, u których jest słomy jest 1 bela/ha - szkoda paliwa. Wydaje mi się też, że tańszy sposób utrzymania brak nakładów na zbiór słomy i ścielenie, a także mam już sprzęt do usuwania gnojowicy. Jak widać teoria wygląda dobrze, a może ktoś wie jak będzie wyglądać praktyka?
    • Przez Wojtix92
      Witam , stoję przed zakupem śrutownika / gniotownika na nie wielkie gospodarstwo bydła plus trzoda , i moje pytanie czy warto kupić ten nowy , może ktoś ma jakieś opinie , pozdrawiam 

×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v