Skocz do zawartości

Silos na zboże



Takie kwiatki 😳🙆 załadowane było 330 ton , na szczęście w porę został opróżniony


Rekomendowane komentarze

8 godzin temu, yaro_1 napisał:

silosy jakiej firmy jeśli to nie tajemnica? pierwszy sezon je użytkujesz?

Bin 3 lata , nie są moje 

8 godzin temu, arku3060 napisał:

albo płyta nie równa i ściana silosu po załadunku oparła się o płytę i nacisk spowodował wgniecenie

Masz rację że płyta nie równa, ale nie jestem pewien czy to była przyczyna , myślę że był postawiony nie w pionie tylko z lekkim odchyleniem 

Ja widziałem jak się na pół przełamali ale to tylko i wyłącznie wina złego załadunku i wyładunku, duże silosy to ważna rzecz bo takie do 60t to wszystko wytrzymają,A w tych większych workowniki są zabronione i nie tylko to.Jak z jednej strony jest 6m zboża wysokości a z drugiej już pusto to co ma się stać w tych większych jak to działa na zasadzie opaski.Zboże musi być wybierane ze środka i tak samo środkiem ładowane.

Edytowane przez Strongman
  • Like 1
30 minut temu, zyher napisał:

Pytanie - czym masz na dole uszczelnione połączenie płyta fundamentowa/silos? 

mam uszczelnione jakoś masą bitumiczną,betonem nie wolno,widziałem kiedyś ktoś oblał do okola i jeszcze kilka drutów w tym to i tak popękało, ale płyta musi być odizolowana od ziemi np folio, bo inaczej po kantach przy podłodze będzie się psuło.Ja jeszcze brałem beton z uszczelniaczem jak do szamb, to tez wpływa ze wilgoć w beton tak nie wchodzi,i odporniejszy na mróz bo jak beton mniej wilgotny to mróz z wierzchu nie kruszy.

Edytowane przez Strongman

kiedyś miałem zrobioną dookoła opaskę betonową, ale to ponoć przestarzały sposób i faktycznie po odkuciu tej opaski okazało się, że blacha jest przerdzewiała w miejscu opaski. Myślę, żeby to jakoś uszczelnić silikonem lub czymś podobnym. Wiem, że nie uzyskam 100 % szczelności, ale wypadałoby czymś to chociaż spróbować uszczelnić

Dnia 3.04.2023 o 09:05, Strongman napisał:

mam uszczelnione jakoś masą bitumiczną,betonem nie wolno,widziałem kiedyś ktoś oblał do okola i jeszcze kilka drutów w tym to i tak popękało, ale płyta musi być odizolowana od ziemi np folio, bo inaczej po kantach przy podłodze będzie się psuło.Ja jeszcze brałem beton z uszczelniaczem jak do szamb, to tez wpływa ze wilgoć w beton tak nie wchodzi,i odporniejszy na mróz bo jak beton mniej wilgotny to mróz z wierzchu nie kruszy.

Sama folia pod płytę starczy czy papa i lepik albo sama jakas masa?