Witam wszystkich !!! ;)

 

Chciałbym poruszyć temat doboru agregatu prądotwórczego napędzanego ciągnikiem rolniczym. Teoria podaje, iż w przypadku zasilania silników elektrycznych łączonych w gwiazdę/trójkąt moc agregatu prądotwórczego powinna myć 3 razy większa od mocy znamionowej silnika

 

Np. 16 kVA x 0,8 = 12.8 kW

 

16 kVA – moc agregatu

0.8 - współczynnik przeliczania kVA na KW

 

12.8 kW / 3 = 4.3 kW

 

Czyli agregatem o mocy 16 kVA można zasilać silniki o max mocy znamionowej 4,3 kW.

 

Planuje zakup agregatu umożliwiającego awaryjne i sprawne zasilanie silnika o mocy max. 11 kW, oraz 10 sztuk napromienników dla prosiąt o mocy 250 W

 

Jakie są wasze praktyczne spostrzeżenia i uwagi jeżeli chodzi o użytkowanie agregatów prądotwórczych??? Chodzi mi głównie o to jakie silniki, jakimi agregatami zasilacie, jaka moc ciągnika do jakiego agregatu i inne spostrzeżenia.

 

Jakie podłączenia do instalacji elektrycznej gospodarstwa agregatu stosujecie???

Edytowane przez marcin974
nazwa tematu z wielkich liter
Gość Profil usunięty
Opublikowano

Myślę, że silnik to byłby najlepszy Hondy.... ;)

Opublikowano

Agregat prądotwórczy 20 kW (wojskowy)-maksymalne testowe obciążenie które mu zaaplikowałem jednocześnie to :

-młynek 11 kW+porządne jego obciążenie

-schładzalnik mleka (moc ???-pojemność 850 l)

-oświetlenie obory

-kawałek dojarki ;)

-jakiś telewizorek w domku

-i rura wydechowa zaczęła się świecić :)

-ale wytrzymał-tyle że to kawał klamota-pancerny-jak to wojskowy ;)

Opublikowano

u mnie agregat 20 kW z silnikiem mazurka 2 cylindry i strasznie wielką szafą prądową.

minusem jest miejsce które zajmuje ale nie wiem czy nie lepiej kupić taniej takiego klamota z wojska pochodzi to jeszcze sporo a można za niewielkie pieniądze kupić. najlepiej na przyczepce:)

Opublikowano

Przy zasilaniu silnikow indukcyjnych problemem jest prod rozruchu takiego silnika. Ktory jest wiekszy o ok 7 razy od nominalnego. I to wtedy agregat dostaje po zaworach. Oczywiscie zaden uklad nie posiada 100% sprawnosci i zawsze jakies straty trzeba uwzglednic chocby na opornosci przewodow, czy cieple wydzielanym na silnikach.

 

Mozesz przeszukac fora techniczne. polecam elektroda.pl. Swego czasu sporo watkow bylo poswiecone agregatom.

Wypowiada sie tam sporo inzynierow i specjalistow od elektryki. Nawet jak ladnie poprosisz to zapewne ktos przedstawi ci diokladne obliczenia na zapotrzebowanie mocy :P. Cuda tam tworza pod tym wzgledem .

 

Ale mysle temat prez Ciebie otwarty jest ciekawy i zapewne bedzie sie tutaj rozwijal. Dla silnikow klatkowych bardzo waznym parametrem jest czestotliwosc napiecia zasilania i dla tego jak podales musi byc spory zaapas mocy na agregacie. Wiadomo agregat to silnik spalinowy i generator. jezeli generator przeciazymy to on przeciazy silnik spalinowy. Przeciazony silnik spalinowy spada z obrotow . Nizsze obroty to mniejsza czestotliwosc. Takie moje zdanie.

Opublikowano
Ale mysle temat prez Ciebie otwarty jest ciekawy i zapewne bedzie sie tutaj rozwijal. Dla silnikow klatkowych bardzo waznym parametrem jest czestotliwosc napiecia zasilania i dla tego jak podales musi byc spory zaapas mocy na agregacie. Wiadomo agregat to silnik spalinowy i generator. jezeli generator przeciazymy to on przeciazy silnik spalinowy. Przeciazony silnik spalinowy spada z obrotow . Nizsze obroty to mniejsza czestotliwosc. Takie moje zdanie.

 

 

 

Co do silników, to w agregatach zawsze są tak dobrane, że mają więcej mocy niż generator, by nie dopuścić do spadku obrotów. Regulator zwiększa dawkowanie paliwa i utrzymuje obroty.

Opublikowano

Rozmawiałem ostatnio z jednym rolnikiem i on mi opowiada tak: mam agregat 16 kVA, zapinam go na C330, podłączam do młynka z silnikiem 11 kW i wale robotę aż idzie dym.

CO WY NA TO ??

 

Jakie mogą być skutki takiej pracy ??

Opublikowano
...wale robotę aż idzie dym.

 

 

No jak idzie dym to nie dobrze :P:)

Tak jak pisał @karola44 obciążenie agregatu powoduje obciążenie silnika i spadek obrotów, które są odpowiedzialne za czestotliwośc wytwarzanej energii.

Jeśli częstotliwość się zmieni to zmienia się obroty zasilanego silnika elektrycznego. Mniejsza częstotliwość to mniejsze obroty silnika. A poza tym to nic nie szkodzi silnikowi, bo zmieniając czestotliwosc napięcia zasilania można dokonać płynnego rozruchu od zera do max obrotów, Wiec z tej zasady silnikowi nic się nie dzieje, tylko maszyna napędzana nim bedzie dostawała mniejsze obroty. A np. żarówce zwykłej także nie przeszkadza zmiana częstotliwości, bo ona jest elementem praktycznie tylko rezystancyjnym na którą to nie wpływa zmiana częstotliwości.

Gorzej jeśli zbyt duze obciążenie generatora spowoduje spadek indukowanego napięcia, wtedy to odbiorniki będą pobierały więcej prądu aby móc wytworzyć moc na jaka zostały wykonane. Wzrost prądu powoduje nadmierne nagrzewnie się silnia, niszczenie izolacji, zadziałania zabezpieczeń nadprądowych i

przeciążeniowych.

Opublikowano

Witam tak szczerze to te 22KW obciążone dojarką to ten T 25 może i pyrka ale obciąż go silnikiem np 11KW to ci napewno zgaśnie. tak na logikę to agregat prądotwórczy nie jest perpetum-mobile że z mniejszej mocy uzyskasz większą a ile spali ciągnik to zależy jaki podczepisz pod ten agregat.Ja osobiście polecał bym agregat stacjonarny tzn.razem z silnikiem spalinowym kożysci z takiego zestawu są takie ze montujesz to w pomieszczeniu a w razie braku energi idziesz odpalasz i luz a ten na wom będziesz musiał za każdym razem podczepiać a wyobraż sobie srogą zimę -20 śniegu po pachy a ty szamoczesz się po ciemku żeby odpalić ciągnik i zasilić sobie gospodarstwo także moje zdanie jest takie zanim coś kupisz to dobrze się zastanów żebyś był zadowolony Pozdrawiam.

Opublikowano

Witam! Mercedes teoretycznie masz racje. Ale to tylko teoria a praktyka jest taka:

1.stacjonarny o mocy 16 kvA jest ponad 2 razy droższy od napędzanego WOM'em.

2.Agregatu używasz sporadycznie a ciągnika raczej codziennie (ja) więc problemy z uruchomieniem agregatu mogą się trafić częściej niż ciągnika (ostatecznie sąsiad Cię rozciągnie i zapalisz) a agregatu nie uruchomisz na zaciąg chyba że jakiś mały ale takie do gospodarstwa się nie nadają.

Opublikowano

ok stacjonarny fajna sprawa, tylko, że taki z silnikiem hondy pare lat temu kosztował 16 tys, a teraz może i lepiej kosztuje (22kw)-równowartość 30-stki ;] U mnie np. w tamtym roku ani razu nie był używany, ale w tym już było pare akcji.

Do mercedes250d: Mówisz o przewodowej dojarce czy o kowniowej??

Opublikowano

Było kilka takich podobnych tematów w ostatnim czasie o właśnie takie agregaty. musicie zwracać uwagę na to czy to 16kW mozy czy 16kVa bo jeśli 16kVa to razy 0,8 sprawności daje ok 12,8kW. Ja ostatnio kupywałem 8,5kW stacjonarny z silnikiem to dałem ok 7 tys netto. silnik z rozrusznikiem, fajna sprawa.

Opublikowano

koledzy w tamtym roku korzystałem z pożyczonego agregatu na WOM 16KW i wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że zbiornik na mleko mi się wyłączał, (850l, trójfazowy) tzn agregat załączał się na ok sekundę potem wyłączał i za kilka sekund znów włączał i tak w kółko. dojarka przewodowa działała dobrze. może ktoś wie co jest przyczyną? dodam, że właściciel agregatu na własnym, podobnym zbiorniku takich problemów nie ma.

Opublikowano

Kolego Przekeeeek dzieje się tak u ciebie ponieważ u ciebie w schładzalniku masz zabezpieczenie które zabezpiecza żeby schładzalnik nie załączył poniżej 198V,ajak przekroczone jest 240V to też wyłączy nie ma co się przejmować to dla twego bezpieczeństwa należy dokładnie ustalić napięcie na agregacie Pozrawiam

Opublikowano

no jak włączyłem silnik o mozy 17,5 kW to odrazu zgasł...a stacjonarny to nawet w głowie mi sie nie mieścinie dośc że kosztuje 2 razy więcej to weź póżniej sie z nim morduj u nas facen ma na kurnikach to nie może go odpalic i takie tam a ja przypinam do swojego ciągnik i juz wszystko chodzi...i mrozu siarczystego też sie nie boje bo mam tak urządzone że aby podjeżdzam ciągnikiem i wałek zakładam i sprawa gotowa...

Opublikowano

Zależy-mój stacjonarny o mocy 20 kW kosztował dwa razy mniej niż ten na WOM biggrin.gif -co do odpalania-przelewam go w największe mrozy gorącą wodą i pali od razu (rozrusznik 24 V)-najdłuższe "odpalenie bojowe" nie potrwało nigdy dłużej niż 5 min w zimie i ok 2 min w lecie-tzn.czas od stwierdzenia niemania biggrin.gif prądu do jego przywrócenia.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez hhhhhhhhhh
      Witam wszystkich 
      Chce pomalować pomieszczenia w domu i dach chlorokauczukiem
      Jaki agregat do tych prac w miarę niskiej cenie?
    • Przez k1rum
      Dobry wieczór, polecacie jakieś dobre lampy ledowe przednie do bizona w rozsądnych pieniądzach?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, znalazłem tylko jeden podobny temat więc zakładam nowy,poszukuję sprawdzonych modeli świateł roboczych led. Do ciągnika typu c330 czy też do sprzętu powyżej 180km. Sprzęty pracują bardzo dużo w nocy więc dobre oświetlenie mile widziane. Może ma ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania? Coś z górnej półki czy tanie chińczyki? mile widziane zdjęcia. pozdrawiam
    • Przez Grzes5
      Potrzebuje schemat podłączenia elektrycznego myjki od dojarki przewodowej Westfalia Westfalia Circomat Autotherm
    • Przez marcin66764994
      Witam, ma ktoś z was jakąś sprawdzona spawarkę migomat do gospodarstwa? chodzi o pospawanie części do maszyn jakiegoś ogrodzenia itp. Znalazłem taką, ktoś może doradzić czy da rade? 
      https://spawalnicze24.pl/products/spawarka-migomat-spartus-easy-mig-210-s-synergia-z-uchwytem
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v