grzeniod    0

Witam wszystkich !!! ;)

 

Chciałbym poruszyć temat doboru agregatu prądotwórczego napędzanego ciągnikiem rolniczym. Teoria podaje, iż w przypadku zasilania silników elektrycznych łączonych w gwiazdę/trójkąt moc agregatu prądotwórczego powinna myć 3 razy większa od mocy znamionowej silnika

 

Np. 16 kVA x 0,8 = 12.8 kW

 

16 kVA – moc agregatu

0.8 - współczynnik przeliczania kVA na KW

 

12.8 kW / 3 = 4.3 kW

 

Czyli agregatem o mocy 16 kVA można zasilać silniki o max mocy znamionowej 4,3 kW.

 

Planuje zakup agregatu umożliwiającego awaryjne i sprawne zasilanie silnika o mocy max. 11 kW, oraz 10 sztuk napromienników dla prosiąt o mocy 250 W

 

Jakie są wasze praktyczne spostrzeżenia i uwagi jeżeli chodzi o użytkowanie agregatów prądotwórczych??? Chodzi mi głównie o to jakie silniki, jakimi agregatami zasilacie, jaka moc ciągnika do jakiego agregatu i inne spostrzeżenia.

 

Jakie podłączenia do instalacji elektrycznej gospodarstwa agregatu stosujecie???

Edytowano przez marcin974
nazwa tematu z wielkich liter

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

Myślę, że silnik to byłby najlepszy Hondy.... ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jaro    163

Agregat prądotwórczy 20 kW (wojskowy)-maksymalne testowe obciążenie które mu zaaplikowałem jednocześnie to :

-młynek 11 kW+porządne jego obciążenie

-schładzalnik mleka (moc ???-pojemność 850 l)

-oświetlenie obory

-kawałek dojarki ;)

-jakiś telewizorek w domku

-i rura wydechowa zaczęła się świecić :)

-ale wytrzymał-tyle że to kawał klamota-pancerny-jak to wojskowy ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
at_horses    0

u mnie agregat 20 kW z silnikiem mazurka 2 cylindry i strasznie wielką szafą prądową.

minusem jest miejsce które zajmuje ale nie wiem czy nie lepiej kupić taniej takiego klamota z wojska pochodzi to jeszcze sporo a można za niewielkie pieniądze kupić. najlepiej na przyczepce:)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
karola44    0

Przy zasilaniu silnikow indukcyjnych problemem jest prod rozruchu takiego silnika. Ktory jest wiekszy o ok 7 razy od nominalnego. I to wtedy agregat dostaje po zaworach. Oczywiscie zaden uklad nie posiada 100% sprawnosci i zawsze jakies straty trzeba uwzglednic chocby na opornosci przewodow, czy cieple wydzielanym na silnikach.

 

Mozesz przeszukac fora techniczne. polecam elektroda.pl. Swego czasu sporo watkow bylo poswiecone agregatom.

Wypowiada sie tam sporo inzynierow i specjalistow od elektryki. Nawet jak ladnie poprosisz to zapewne ktos przedstawi ci diokladne obliczenia na zapotrzebowanie mocy :P. Cuda tam tworza pod tym wzgledem .

 

Ale mysle temat prez Ciebie otwarty jest ciekawy i zapewne bedzie sie tutaj rozwijal. Dla silnikow klatkowych bardzo waznym parametrem jest czestotliwosc napiecia zasilania i dla tego jak podales musi byc spory zaapas mocy na agregacie. Wiadomo agregat to silnik spalinowy i generator. jezeli generator przeciazymy to on przeciazy silnik spalinowy. Przeciazony silnik spalinowy spada z obrotow . Nizsze obroty to mniejsza czestotliwosc. Takie moje zdanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
zorzyk2    50
Ale mysle temat prez Ciebie otwarty jest ciekawy i zapewne bedzie sie tutaj rozwijal. Dla silnikow klatkowych bardzo waznym parametrem jest czestotliwosc napiecia zasilania i dla tego jak podales musi byc spory zaapas mocy na agregacie. Wiadomo agregat to silnik spalinowy i generator. jezeli generator przeciazymy to on przeciazy silnik spalinowy. Przeciazony silnik spalinowy spada z obrotow . Nizsze obroty to mniejsza czestotliwosc. Takie moje zdanie.

 

 

 

Co do silników, to w agregatach zawsze są tak dobrane, że mają więcej mocy niż generator, by nie dopuścić do spadku obrotów. Regulator zwiększa dawkowanie paliwa i utrzymuje obroty.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
grzeniod    0

Rozmawiałem ostatnio z jednym rolnikiem i on mi opowiada tak: mam agregat 16 kVA, zapinam go na C330, podłączam do młynka z silnikiem 11 kW i wale robotę aż idzie dym.

CO WY NA TO ??

 

Jakie mogą być skutki takiej pracy ??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mtracz    71
...wale robotę aż idzie dym.

 

 

No jak idzie dym to nie dobrze :P:)

Tak jak pisał @karola44 obciążenie agregatu powoduje obciążenie silnika i spadek obrotów, które są odpowiedzialne za czestotliwośc wytwarzanej energii.

Jeśli częstotliwość się zmieni to zmienia się obroty zasilanego silnika elektrycznego. Mniejsza częstotliwość to mniejsze obroty silnika. A poza tym to nic nie szkodzi silnikowi, bo zmieniając czestotliwosc napięcia zasilania można dokonać płynnego rozruchu od zera do max obrotów, Wiec z tej zasady silnikowi nic się nie dzieje, tylko maszyna napędzana nim bedzie dostawała mniejsze obroty. A np. żarówce zwykłej także nie przeszkadza zmiana częstotliwości, bo ona jest elementem praktycznie tylko rezystancyjnym na którą to nie wpływa zmiana częstotliwości.

Gorzej jeśli zbyt duze obciążenie generatora spowoduje spadek indukowanego napięcia, wtedy to odbiorniki będą pobierały więcej prądu aby móc wytworzyć moc na jaka zostały wykonane. Wzrost prądu powoduje nadmierne nagrzewnie się silnia, niszczenie izolacji, zadziałania zabezpieczeń nadprądowych i

przeciążeniowych.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
karola44    0

nikt nie jest jasnowidzem

Skad mozemy wiedziec jakiej mocy jazeniowkami dysponujesz i jaka moc pobiera dojarka?

to ty powinienes to wiedziec, a nie my.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
reggi757    0

mam takie pytanie jaki kupic agregat prądotwórczy na wom ?? czy 16 kva wystarczy do dojarki itp. ??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
reggi757    0

no to tez chcialbym wiedziec jak ktos zna odpowiedz. i jakij firmy polecacie agregaty na wom ???

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
MarcoWzu    4

ja mam 22kW ale myśle że 16stka by spokojnie starczyła bo u mnie przy osprzęcie całej obory i domu to rusek T25 sobie pyrka...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam tak szczerze to te 22KW obciążone dojarką to ten T 25 może i pyrka ale obciąż go silnikiem np 11KW to ci napewno zgaśnie. tak na logikę to agregat prądotwórczy nie jest perpetum-mobile że z mniejszej mocy uzyskasz większą a ile spali ciągnik to zależy jaki podczepisz pod ten agregat.Ja osobiście polecał bym agregat stacjonarny tzn.razem z silnikiem spalinowym kożysci z takiego zestawu są takie ze montujesz to w pomieszczeniu a w razie braku energi idziesz odpalasz i luz a ten na wom będziesz musiał za każdym razem podczepiać a wyobraż sobie srogą zimę -20 śniegu po pachy a ty szamoczesz się po ciemku żeby odpalić ciągnik i zasilić sobie gospodarstwo także moje zdanie jest takie zanim coś kupisz to dobrze się zastanów żebyś był zadowolony Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
samex69    31

Witam! Mercedes teoretycznie masz racje. Ale to tylko teoria a praktyka jest taka:

1.stacjonarny o mocy 16 kvA jest ponad 2 razy droższy od napędzanego WOM'em.

2.Agregatu używasz sporadycznie a ciągnika raczej codziennie (ja) więc problemy z uruchomieniem agregatu mogą się trafić częściej niż ciągnika (ostatecznie sąsiad Cię rozciągnie i zapalisz) a agregatu nie uruchomisz na zaciąg chyba że jakiś mały ale takie do gospodarstwa się nie nadają.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ok stacjonarny fajna sprawa, tylko, że taki z silnikiem hondy pare lat temu kosztował 16 tys, a teraz może i lepiej kosztuje (22kw)-równowartość 30-stki ;] U mnie np. w tamtym roku ani razu nie był używany, ale w tym już było pare akcji.

Do mercedes250d: Mówisz o przewodowej dojarce czy o kowniowej??

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dawidg2    30

Było kilka takich podobnych tematów w ostatnim czasie o właśnie takie agregaty. musicie zwracać uwagę na to czy to 16kW mozy czy 16kVa bo jeśli 16kVa to razy 0,8 sprawności daje ok 12,8kW. Ja ostatnio kupywałem 8,5kW stacjonarny z silnikiem to dałem ok 7 tys netto. silnik z rozrusznikiem, fajna sprawa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
slawek3220    595

16 kw to spokojnie starczy u mnie gościu robi agregaty na wałek w tamtym roku gościu płacił mu 3,5tys. ale jakiej mocy to nie pytałem;

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Przekeeeek    3

koledzy w tamtym roku korzystałem z pożyczonego agregatu na WOM 16KW i wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że zbiornik na mleko mi się wyłączał, (850l, trójfazowy) tzn agregat załączał się na ok sekundę potem wyłączał i za kilka sekund znów włączał i tak w kółko. dojarka przewodowa działała dobrze. może ktoś wie co jest przyczyną? dodam, że właściciel agregatu na własnym, podobnym zbiorniku takich problemów nie ma.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
ASOGCURSUS    20

Kolego Przekeeeek dzieje się tak u ciebie ponieważ u ciebie w schładzalniku masz zabezpieczenie które zabezpiecza żeby schładzalnik nie załączył poniżej 198V,ajak przekroczone jest 240V to też wyłączy nie ma co się przejmować to dla twego bezpieczeństwa należy dokładnie ustalić napięcie na agregacie Pozrawiam

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
MarcoWzu    4

no jak włączyłem silnik o mozy 17,5 kW to odrazu zgasł...a stacjonarny to nawet w głowie mi sie nie mieścinie dośc że kosztuje 2 razy więcej to weź póżniej sie z nim morduj u nas facen ma na kurnikach to nie może go odpalic i takie tam a ja przypinam do swojego ciągnik i juz wszystko chodzi...i mrozu siarczystego też sie nie boje bo mam tak urządzone że aby podjeżdzam ciągnikiem i wałek zakładam i sprawa gotowa...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jaro    163

Zależy-mój stacjonarny o mocy 20 kW kosztował dwa razy mniej niż ten na WOM biggrin.gif -co do odpalania-przelewam go w największe mrozy gorącą wodą i pali od razu (rozrusznik 24 V)-najdłuższe "odpalenie bojowe" nie potrwało nigdy dłużej niż 5 min w zimie i ok 2 min w lecie-tzn.czas od stwierdzenia niemania biggrin.gif prądu do jego przywrócenia.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja mam 16kW to do dojarki starczy spokojnie.A te na benzynę jak ich długo nie używasz to nieraz są problemy z odpaleniem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam co do tej ceny to bym się spierał.http://www.allegro.pl/item910598072_agregat_pradotworczy_silnik_diesel_15kw.html

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


  • Podobna zawartość

    • Przez Adrian3210
      Witam. Mam problem z chłodnią do mleka. Problem wygląda następująco. Agregat nie załącza się za pierwszym razem. Słychać pykanie, aż za 4 czy za 5 pyknięciem załączy się. Chłodnia to Alima Bis 400l
    • Przez rolnikus21
      Witam.
      Chce założyć nową instalcję w paszarni. Problem polega na tym że nie wiem jakim wykonac to kablem. Paszarnia jest oddalona o jakieś 70m więc ze względu na koszty mam zamiar zrobić to przewodem aluminiowym 35mm2. Ale teraz nie wiem czy ma być to przewód cztero czy pięciożyłowy ? 
       
    • Przez rosiu_xd
      Witam serdecznie, ostatnio dorwałem stary odkurzacz do prac w garażu, i po podłączeniu, silnik zionął ogniem, i od razu wyciągnąłem wtyczke z kontaktu, po rozebraniu, okazało się że spuchł ten element, wnioskuje że to kondensator, szukałem takiego czegoś w interecie żeby po prostu go przelutować, ale nie mogłem znaleźć, wiec może ktoś z was zna się na tym i pomoże, co z tym zrobić Pozdrawiam

    • Przez AdamCzarnecki
      Potrzebuje informacji jak uszczelnić silnik RTO przy wyjściu wału korbowego na sprzęgło. Czy powinna tam znaleść się uszczelka? ( zdjęcie : https://zapodaj.net/f1e2db7daf1d3.jpg.html ) . Jeśli ktoś będzie mi w stanie pomóc będe wdzięczny.
       
    • Przez grego
      Witam, udało mi się dostać stary dystrybutor do paliwa Adaprim 1031 (jeszcze Czechosłowacki bez elektroniki) ale coś jest tam kombinowane z kablami widać, że był inaczej podłączony niż na schemacie, a i to zostało wyrwane. Przewody w tej puszce moge podłączyć według schematu ale co dalej jak go zasilić? Według schematu jedno wejście jest na siłę i idzie na silnik i są jakieś dwa wejście tak jakby na 230V nie wiem dlaczego tak jest, aktualnie jedno jest zaślepione i było to jakoś na krótko podłączone. Zastanawia mnie jak dystrybutor ma odłączyć/załączyć silnik skoro zasilanie jest bezpośrednio z zewnątrz? Może ma być jeszcze jakiś dodatkowy zewnętrzny przekaźnik? Ma ktoś coś podobnego lub wie o co w tym chodzi?
       
       


×