Witam mam pytanie buduje wiate 20 na 6 metrów, bedzie kratownica na slupach ( dwuteownik 120) w odstepach co 5 metrow, kratownica zbudowana profil gorny 40x80x2 dolny 40x60x2 przekratowanie skosne 30x30x3 poionowe 40x60x2. czy to wytrzyma? łaty beda 40x80x2 co 1 metr.

Opublikowano

Kto podsunął Ci taki pomysł by wykratowanie zrobić z trójki a pas górny i dolny z dwójki?

Przecież to się kupy nie trzyma.

Nie jestem konstruktorem ale trochę mokrego śniegu i w miejscu spawu składa się jak domek z kart

Opublikowano

Możesz dodawać, co chcesz. Jako inżynier technolog mówię ci, że to nie wytrzyma. Mogłeś to najpierw trochę rozrysować, poszukać informacji w internecie i policzyć, jakie profile są potrzebne. Statyka jest na pierwszym roku studiów, a sprężystość i wytrzymałość konstrukcji chyba na drugim. To naprawdę nic skomplikowanego – wystarczy kalkulator i matematyka z podstawówki, jeśli chodzi o tak proste belki.

Opublikowano

No przecież wyżej kolega Ci napisał.

Kasa i robota psu na budę

Opublikowano (edytowane)
53 minuty temu, MatLit napisał(a):

Statyka jest na pierwszym roku studiów, a sprężystość i wytrzymałość konstrukcji chyba na drugim. To naprawdę nic skomplikowanego – wystarczy kalkulator i matematyka z podstawówki, jeśli chodzi o tak proste belki.

Nie doradzaj źle, bo  ludzie projektują jako projektanci i jeszcze źle projektują a co dopiero na 2 roku  studiów  w dzisiejszych czasach gdzie kopiują z poprzednich lat,

Mogę doradzić, ile można zarobić?

Ludzie szukają oszczędności  na projekcie np nie 10 tyś tylko 8 tyś za projekt ,. a później za nieprzemyślany projekt to płacą więcej na budowie o 20 tyś , dosłownie

Edytowane przez GABBER85
Opublikowano

to moze wystarczy dorobic takich ram i zrobic co 3 metry, mam blaszak 6 na 6 m juz 8 lat i nic sie z tym nie dzieje gdzie konstrukcja jest dosc kiepska i cienka na srodku jest ala kratownica wyspawana z katownika i sie wszystko jakos trzyma

Opublikowano (edytowane)
4 godziny temu, farmer_89 napisał(a):

Witam mam pytanie buduje wiate 20 na 6 metrów, bedzie kratownica na slupach ( dwuteownik 120) w odstepach co 5 metrow, kratownica zbudowana profil gorny 40x80x2 dolny 40x60x2 przekratowanie skosne 30x30x3 poionowe 40x60x2. czy to wytrzyma? łaty beda 40x80x2 co 1 metr.

Ścianka minimum 3 a nawet grubsza ścianka 2 to nawet pospawać ciężko mam podobną wiatę tylko że kupiona gotowa wymiary 20mx8m a odstęp słupów co 3.2m i laty 40x60x2 co metr ale to za mało żeby nawet wejść przykręcić blachę a jak ty masz 5 m odstępu to niema szans 

Edytowane przez Bociek51
Opublikowano
9 minut temu, farmer_89 napisał(a):

.

Bociek51 a jaka masz kratownice?

Ja mam dół i góra 25x50x3 i skośne 20x20x3 kąt dachu z tego co pamiętam 19 stopni i rozstaw słupów 3.2m

Opublikowano
3 minuty temu, karol9405 napisał(a):

A co myślicie na ten temat? Taki gotowiec z OLX? Bo też się zastanawiam nad takim czymś?

Screenshot_2024-12-13-21-24-48-202_pl.tablica.jpg

Też mam gotowca tylko 2 spadowy i nie ma do czego się przyczepić a cenowo bardzo fajnie wychodzi wiadomo że robione aby wykorzystać w 100% materiał do wytrzymałości aby cena była jak najniższa 

Opublikowano

wedlug mnie zrobic ramy co 3 metry, albo co 5 metrow a posrodku pola wstawic np rame z profila 40 na 80 na 3, poprostu dwa slupki poprzeczka i dwa zastrzaly  co myslicie? wtedy wyjdzie co 2,5 metra i sie wzmocni

Opublikowano
1 minutę temu, farmer_89 napisał(a):

wedlug mnie zrobic ramy co 3 metry, albo co 5 metrow a posrodku pola wstawic np rame z profila 40 na 80 na 3, poprostu dwa slupki poprzeczka i dwa zastrzaly  co myslicie? wtedy wyjdzie co 2,5 metra i sie wzmocni

Zrób ramy co 3m i będzie w porządku bez kombinacji 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez PolishLandwirt
      Cześć 
      Użytkuje ktoś metalowy zbiornik na ziemny na gnojowicę? Jak to się sprawdza? Myślę o używanym zbiorniku w dobrym stanie bo muszę coś do magazynowania gnojowicy a ceny betonowych mnie przerażają. 
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić

    • Przez damianos95
      Witam
      Chcialbym zapytac kolegow jak to jest z budynkiem zamknietym na fudamencie budowanym z pustaka mialby byc on na male cielaki i tutaj robi sie problem nedac w gminie i starostwie kazdy mowi co innego slyszalem ze mohe postawic taki budynek max35m2 i rozpietosc dachu na 4.8m o 1 budynek na 500m dzialki 
      Natomiast w 2 miejscu uslyszalem ze moge 50m2 i tez rozpietosc dachu na 4.8 i 1 budynek na 500m dzialki
      Dodam ze na dzialce stoi dom i obora i garaze
      Kolejne pytanie czy majac działkę i chcac zrobic np 2 budnki te po 35m2 moge je polaczyc zeby przechodzic swobodnie moedy jednym a drugim a nie dzielic je sciana ? Jak to obejść by nikt sie nie doczepil dodam ze u mnie ludzi zyczliwych nie brakuje i jal ltos cos robo zazwyczaj poajawia sie kontrol wiec chcialbym aby sie to obylo bez dodatkowych problemow 
      I jak wyglada sprawa z wiatami ? 
      Ma sie cos zmieniac w 2022 odnosnie tych budynkow i wiat czy zostaje po staremu 
      Prosze o wypowiedzi ludzi ltorzy cos takoego robli a nie slgszeli badz czytali
    • Przez Marcin0628
      Witam, proszę o poradę. Szykuje się do odnowienia budynku gospodarczego który jest zbudowany w latach 80 z pustaka pianowego. Na budynku jest tynk cementowy typu baranek. W niektórych miejscach tynk odpadł lub popękał. Planowałem zerwać tynk w miejscach gdzie słabo się trzyma i uzupełnić ubytki klejem. Tam gdzie tynk trzyma się mocno chciałem zostawić aby uniknąć dodatkowej pracy. Teraz pytanie czy wystarczy na całość położyć klej i siatkę i następnie tynk ? Czy lepszym pomysłem byłoby dać jakąś cienką warstw styropianu ? Np 2 cm ?Nie zależy mi na izolacji termicznej budynku, zależy mi jedynie aby w miarę możliwości dobrze przygotować ściany przed tynkowaniem. Proszę o podpowiedzi co zrobić w takim przypadku i jakich materiałów użyć.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v