Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

  • Root Admin
Opublikowano

Hej, musze zrobić przedłużacz do dmuchawy do silnika 15kW. Jaki kabel musze kupić aby wytrzymał takie obciążenie długoterminowe? Wtyczki i zabezpieczenie w gospodarstwie jest na 32A. Czy kabel 5x3.5mm styknie czy potrzeba 5x10mm? Mówimy tutaj oczywiscie o miedzi, czy są takie przewody typu linka? nie wyobrażam sobie takiego grubego kabla jako drut - jak pozniej zwinąć taki przedłużacz. Z góry dzięki za pomoc elektryków ;) pozdrawiam Yacenty

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Możesz skorzystać z takiego wzoru: P=V*A*1,7. Praktyka jest taka, że na każdy 1mm2 kabla przypada 10A prądu.

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Silnik 15 Kw zasilany jest prądem trójfazowym o napięciu międzyfazowym 380V.Wielkość prądu dla takiej mocy to ok. 12,5 A na fazę.Przy rozruchu prąd jest nieco większy,ale i tak 6mm2 na jeden przewód to dużo.Z pewnością to nie przeszkadza,jednak koszt takiego przewodu jest wysoki i szkoda pakować się w koszty.Ważna jest również długość takiego przedłużacza,gdyż wraz z nią rosną straty wywołane oporem i by je zmniejszyć potrzeba większego przekroju.Moim zdaniem przy odległości nie większej jak 40-50 m wystarczy przewód o przekroju każdego kabla gwarantujący przepływ prądu rzędu 20-25A.Jeśli nie posiadasz instalacji z ochronnikiem różnico prądowym,wystarczy przewód czterożyłowy,który jest tańszy.Tu masz orientacyjne ceny przewodów 4 i 5 żyłowych o róznych przekrojach. http://www.allegro.pl/item850438204_przedluzacz_sila_linka_w_gumie_ow_5x2_5_20m.html

  • Root Admin
Opublikowano

dmuchawa ma już instalację na 5 przewodów i tego nie chce ruszac do poki jest na gwarancji. Instalacja w gospodarstwie jest na 4 przewodach zrobiona, więc muszę ja delikatnie przerobić. Przedłużacz do dmuchawy będzie miał 20-25 jutro chcemy z ojcem w miare to pomierzyć tak aby z jednego gniazdka można było obsłużyć 3 magazyny. Myslisz ze takie 2.5 styknie? nie będzie mi się palił? w dmuchawie wtyczka jest na 32A, do tego jest hermetyk czyli IP67 - zastanawiam się czy jest sens pakować się w lepsze zabezpieczenia? czy wtyczka IP67 będzie pasować do gniazda IP44?

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Omiń piąty przewód.Nie ma to nic wspólnego z utratą gwarancji.Przerobienie starej instalacji to wbrew pozorom nie taka prosta sprawa i wymaga głębokiej i kosztownej ingerencji i to całego zasilania w gospodarstwie.Piąty przewód ochronny wymaga albo głęboko wbitej sondy, a najlepiej jak jest połączony ze zbrojeniem w ławie budynku,potrzebne są ochronniki itd.Gdy jest to żle zrobione będą się działy cuda i wieczne problemy z uruchamianiem się zabezpieczeń. .Wystarczy ci czwarty przewód który będzie uziomem.Kabel taki jak ten w linku powinien wystarczyć, a jest w przyzwoitej cenie i masz go pod "nosem" gdyż Świebodzice to rzut beretem . Potrzebne gniazdo bądz wtyk kupisz bez problemu. http://www.allegro.pl/item841854573_przewod_gumowy_linka_ow_4x4_mm2_h05rr_f_promocja.html .Na przedłużacz musi być tzw.kabel oponowy w gumowej osłonie a ten takową posiada.

Opublikowano

kolego jeśli nie chcesz naruszać instalacji dmuchawy to według mnie zastosuj takie zastosowanie otóż musisz mieć wtykę która będzie pasować do instalacji jaką posiadasz czyli z tego co rozumiem to z 4 bolcami do tego ja bym kupił kabel OWY 4x4mm2 lub OW 4x4mm2 a w drugim końcu gniazdo 5 bolcy tak by pasowało do dmuchawy i w tym gnieździe robisz mostek pomiędzy N a PE i będzie chodzić bez problemu. Co prawda nie wszystkie prawa będą zachowane ale podstawowe warunki ochrony owszem. Silnik Twój mam nadzieje że posiada rozruch gwiazda/trójkąt. Kabel 3mm2 przy większym obciążeniu i większych odległościach może okazać się że jest za cienki. Co do tych wtyczek to ważne by gniazdo i wtyczka była na tą samą ilość bolcy i ta sama wielkośćtzn. np 32A. A to IP67 to oznacza tylko tyle że jest niby bardziej szczelne od tego co ma IP44 http://pl.wikipedia.org/wiki/IP_%28stopie%C5%84_ochrony%29 Pozdrawiam

  • Root Admin
Opublikowano

dokładnie juz sobie wyczytałem co znaczy ip, pytanie jest tylko czy wtyk IP67 wejdzie w gniazdo ip44, czy te plastiki będą kompatybilne bo jak rozumiem długość i grubość bolców powinna byc taka sama, tutaj w przypadku IP67 jest jeszcze cos w rodzaju nakrętki a co do silnika to owszem posiada system trojkat gwiazda

Opublikowano

chodzi Ci o tą nakrętkę którą wtykę rozpoławiasz to jest tak że tam jest taki mały dzyndzel plastikowy wciskasz go i przekręcasz a ta druga wtyka no to skręcana na wkręty jest. Wejdą na sto procent w siebie IP44 z IP67 bo gabarytowo musi być to samo tzn ta sama grubość bolcy i ta sama średnica plastików. Tak jeszcze patrzę i może być też tak że ta wtyka którą pokazałeś w linku z tą niby nakrętką to prosto do typowych rozdzielnic-skrzynek może być montowana bo tam widzę takie zaczaski poprostu że się wkłada i przekręca by było szczelnie i by nie wyciągnąć od tak i jeśli masz identyczną to musiałbyś sprawdzić jeszcze może lepiej jak to wchodzi do gniazda zwykłego bo szczerze nigdy nie montowałem sam takiej

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Polecam zmienić wtyczkę w dmuchawie na taki typ jaki dominuje w twoim gospodarstwie.Wtyk nie ma nic wspólnego z gwarancją,zresztą zawsze możesz go przełożyć,natomiast z moich doświadczeń wiem, że nie ma nić gorszego jak rożne gniazda i wtyki w jednym gospodarstwie.Przedłużacz musi być uniwersalny i pasować do wszystkiego,mnogość różnych typów gniazd powoduje że robi się bajzel i przeważnie tego co potrzebujesz nie masz wolnego pod ręką.

  • Root Admin
Opublikowano

wymysliliśmy sobie z ojcem ze raz sie zyje i tym sposobem wymienimy sobie wszystkie gniazda ze starych metalowo porcelanowych na plastiki, co za tym idzie trzeba będzie zrobić jakiś krótki przedłużacz przelotkę ze starego na nowe, bądź też wymienić kila wtyczek w maszynach typu wialnia, spawarka, piła cyrkulacyjna itp, ale bezpieczeństwo i wygoda przede wszystkim. W dmuchawie też się od razu zmieni wtyk na 4P IP44 i będzie po kłopocie. Dzięki za porady

  • Root Admin
Opublikowano

nie kupiłem, czekam na dmuchawe, jak dojedzie to wtedy bede kombinował ale pewnie zmienimy gniazda instalacji juz na nowego typu tak jak koledzy sugerowali

Opublikowano

Gniazda to drugorzędna sprawa. Ważniejszą kwestią w tej sprawie jest dobór przewodu. Do podanej mocy dmuchawy powinieneś zastosować przewód o przekroju 4mm2

Opublikowano

Kolega ma sieć cztero przewodową, więc nie jest koniecznie pchanie się w 5x. Przewód 4x4mm2 przy mocy tej dmuchawy będzie maksymalnie obciążony podczas znamionowej pracy dmuchawy, jedynie podczas rozruchu będzie przeciążony. Będzie to przeciążenie chwilowe więc nie powinien się uszkodzić.Ten przewód to minimum jakie można zastosować. Natomiast przewód 4x62będzie z niewielkim zapasem obciążeniowym, co jest jak najbardziej wskazane.

Na co się zdecydujesz to już tylko od Ciebie zależy.

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Silnik 15 Kw zasilany jest prądem trójfazowym o napięciu międzyfazowym 380V.Wielkość prądu dla takiej mocy to ok. 12,5 A na fazę.Przy rozruchu prąd jest nieco większy,ale i tak 6mm2 na jeden przewód to dużo.Z pewnością to nie przeszkadza,jednak koszt takiego przewodu jest wysoki i szkoda pakować się w koszty.Ważna jest również długość takiego przedłużacza,gdyż wraz z nią rosną straty wywołane oporem i by je zmniejszyć potrzeba większego przekroju.Moim zdaniem przy odległości nie większej jak 40-50 m wystarczy przewód o przekroju każdego kabla gwarantujący przepływ prądu rzędu 20-25A.Jeśli nie posiadasz instalacji z ochronnikiem różnico prądowym,wystarczy przewód czterożyłowy,który jest tańszy.Tu masz orientacyjne ceny przewodów 4 i 5 żyłowych o róznych przekrojach. http://www.allegro.p..._5x2_5_20m.html

Od kiedy silnik 15 kW pobiera prąd 12,5A? Przy tej mocy prąd pobierany wyniesie około 30 A. Także przewód powninien mieć przekrój minimum 6mm2 a przy większej długości powinien mieć przekrój 10 mm2 przy pracy ciągłej.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez hhhhhhhhhh
      Witam wszystkich 
      Chce pomalować pomieszczenia w domu i dach chlorokauczukiem
      Jaki agregat do tych prac w miarę niskiej cenie?
    • Przez k1rum
      Dobry wieczór, polecacie jakieś dobre lampy ledowe przednie do bizona w rozsądnych pieniądzach?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, znalazłem tylko jeden podobny temat więc zakładam nowy,poszukuję sprawdzonych modeli świateł roboczych led. Do ciągnika typu c330 czy też do sprzętu powyżej 180km. Sprzęty pracują bardzo dużo w nocy więc dobre oświetlenie mile widziane. Może ma ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania? Coś z górnej półki czy tanie chińczyki? mile widziane zdjęcia. pozdrawiam
    • Przez Grzes5
      Potrzebuje schemat podłączenia elektrycznego myjki od dojarki przewodowej Westfalia Westfalia Circomat Autotherm
    • Przez marcin66764994
      Witam, ma ktoś z was jakąś sprawdzona spawarkę migomat do gospodarstwa? chodzi o pospawanie części do maszyn jakiegoś ogrodzenia itp. Znalazłem taką, ktoś może doradzić czy da rade? 