12 kW masz silnik Prądnica ma mniej kVA a kW wyjdzie w zależności od charakteru obciążenia. Zakładając że jest to nominalna moc silnika to prądnica będzie miała 8 - 9 kVA. Przykładowo: da radę to rozświetlić i zasilić jedną lampę sodową o mocy 1000W.Dlatego najpierw musimy wiedzieć co zasilimy, potem jaką stabilizację napięcia preferujemy potem ile tego będzie a na końcu ustalamy moc po generowanych zakłóceniach czyli generalnie cyklach rozruchu. Sprawa komplikuje się dodatkowo przy niesymetrii w postaci zasilania jednofazowych odbiorników.

dla startu jednego agregatu chłodniczego potrzeba 6 x I nom.Czyli dla 300 W w izolacji potrzebujesz ok 1,8 kVA przez czas działania urządzenia rozruchowego. Wystarczy jednak, że spadnie f i czas rozruchu się wydłuża a spada także i U.Wystarczy że podłączysz dwie takie lodówki na jednej fazie a rozruch jednej wpłynie tak na pracę drugiej, że będziesz potrzebował nie 1800 + 300 a 1800 + 1000 kVA żeby to wystartować. Przy nierównomiernym obciążeniu trzech faz można zabić prądnicę ale i podłączone na innych fazach urządzenia. Z takim jak podałeś obciążeniem powinien sobie poradzić mądrze obciążony PAD 16 ale będzie miał ciężko dla jednoczesnego startu...