Opublikowano

Witam koledzy będziemy przeciągać kabel siłowy do szopy pod ziemią i mam takie pytanie jaki kabel kupić czy wystarczy 4x2,5mm2 czy lepiej 4x4mm2?? na razie największy silnik jaki pracowałby na tym kablu to 5,5 KW. Ale nie wiadomo czy nie będzie większych silników.

 

Proszę o podpowiedzi ;)

 

Pozdrawiam Krystianrolnik ;)

Opublikowano

witam jak dla mnie to 4x4mm by wystarczyl ale jak w przyszlosci bedziesz chcial wiekszy silnik, drugi silnik i co wtedy zrobisz ja bym polozyl 4x6mm i bylby spokuj mosisz tez pod uwagewzioas odleglosc . nie jestem specjalista w tej dziedzinie . fajnie o tym mozna poczytac na www.elektroda.pl . umnie mam kabel polozony 4x6mm na dlugosci 40 m i chodzi na tym silnik 11kw to juz z 8 lat bedzie i zadnego problemu dotej pory .

Opublikowano

ja zrobilem tak ze mam 8x2,5mm2....zawsze mozna polaczyc po dwa....ale szczegolnie chodzilo mi ze wrazie jak sie spali jeden to mam nastepny...nie musze odkopywac czy meczyc sie z przeciaganiem przez rury PCV

Opublikowano

Wszystko zależy od:

-jaki długi jest ten kabel

-czy bezpośrednio z zalicznika

-jakiej wielkości jest zabezpieczenie na pionie

Warto też pomyśleć przyszłościowo i zainwestować w kabel 5-cio zyłowy,być może za rok założysz sobie różnicówke.

Dobrze też aby kabel był taki co można w ziemi zakopać.

Opublikowano (edytowane)

Witam.

W instalacjach 3-fazowych w dużym uproszczeniu.

Moc 5,5 kW to prąd w przybliżeniu 12A

Przez 1mm2 przewodu może płynąć ok 8A (w przybliżeniu)

Teoretycznie wystarczy 1.5 mm2 ale trzeba uwzględnić spadek napięcia na lini.

Przewodem 2.5 mm2 prześlesz moc 5.5kW na odległość ok 50m przy spadku napięcia ok 2% to jest ok 8V

Przewodem 4 mm2 prześlesz moc 8kW przy tej samej odległości i spadku napięcia.

Przewodem 6 mm2 prześlesz 11kW mocy przy tych samych założeniach.

Są to hipotetyczne założenia, napisz coś więcej, to obliczymy.

 

Kolego Daniel1987 masz dwa przewody w tym jeden niepodłączony? Trochę nie widzę sensu takiej instalacji. No chyba, że z tego niepodłączonego wykorzystasz jedną żyłę jako ochronny, a trzy pozostałe do sterowania (np oświetleniem lub i dzwonkiem, domofonem)

Pozdrawiam.

Edytowane przez pawel14011
Opublikowano (edytowane)

Kolego @pawel14011 silnik 5,5kW przy pełnym obciążeniu pobiera 11A. Przez 1mm2 może płynąć ok. 5-6A prąd. A najmniejszy przekrój żyły jeśli chodzi o ten silnik to może być nie mniejszy niż 2,5mm2 ponieważ silnik podczas włączania pobiera znaczny prąd i przy paru takich włączaniach może się w końcu przepalić.

Edytowane przez mati4116
Opublikowano

Kup kabel ziemny w czarnej izolacji YKY 5x4mm2 lub 5x6mm2 im grubszy tym lepszy. Dlaczego nie sugerujecie kabla 5 zyłowego, uziemienie musi byc. Dz.U z 2003 roku proponuje poczytac.

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Po co 5 żył jeśli w budynku ma układ TN-C?

Opublikowano

Kolego @pawel14011 silnik 5,5kW przy pełnym obciążeniu pobiera 11A. Przez 1mm2 może płynąć ok. 5-6A prąd. A najmniejszy przekrój żyły jeśli chodzi o ten silnik to może być nie mniejszy niż 2,5mm2 ponieważ silnik podczas włączania pobiera znaczny prąd i przy paru takich włączaniach może się w końcu przepalić.

 

Napisałem, że to w dużym uproszczeniu. Prąd rozruchowy to całkiem inna bajka, przejmowałbym się nim jeśli rozruch trwałby długi czas a nie kilka sekund (lub występowałby bardzo często), bo prąd chwilowy jaki może płynąć przez dany przekrój kabla jest znacznie większy niż ciągły. Pokazałem tylko na czym polega dobór przekroju przewodu w instalacji. Nie namawiam nikogo do małego przekroju, wręcz przeciwnie. Inwestuje się raz i nie wiadomo jakie będą zapotrzebowania mocy w przyszłości. A to czy może płynąć prąd 5-6A, czy 8A? No cóż zależy to w dużej mierze od samego kabla (z czego jest wykonany, izolacji itp.)

 

@Krystianrolnik

Jak już chyba wszyscy pisali przekrój min 2.5 mm2. Jak dasz więcej to będziesz mógł w przyszłości zwiększyć obciążenie.

Pozdrawiam.

Opublikowano

Kolego @pawel14011 "No cóż zależy to w dużej mierze od samego kabla (z czego jest wykonany, izolacji itp.)", a z czego może być w dzisiejszych czasach przewód nie robią już innych jak miedzianych a te kable mają wierzchnią izolację delikatnie nagumowaną a reszta to polwinit.

Ja akurat się napatrzyłem w życiu na to wszystko bo mój ojciec jest elektrykiem więc mu wiele razy pomagałem.

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Nie, ale możliwe, że ma taki układ, dlatego nie można w ciemno namawiać na 5 żył. Transformator nie ma tu nic do rzeczy

,.

Opublikowano (edytowane)

Na transformatorze jest napisane jaki jest układ sieci.

Jeśli jest TN-C to w rozdzielni głównej przewód PEN dzielisz na PE i N.

Edytowane przez asharot
Gość Profil usunięty
Opublikowano

TN-C 4 żyły, przewód PEN

TN-S 5 żył od samego transformatora, przewód PE i N osobno

TN-C-S początkowo 4 żyły z PEN, potem PEN rozdziela się na PE i N.

 

Dlatego aby dobrać przewód potrzebna jest znajomość układu połączeń, bo może się okazać, że niepotrzebnie zapłacimy 20% więcej za kabel 5 żyłowy.

Opublikowano

widzę że tu sami fachowcy, wieć zadam pytanie dlaczego w jednym gnieździe po podłączeniu silnika silnik tylko buczy (są wszystkie fazy) żadne zabezpieczenia nic nie rozłaćzają a w drugim pracuje normalnie

Opublikowano (edytowane)

1.Luźne lub zaśniedziałe styki na tym niedziałającym gnieździe.

2.Brak jednej fazy, lub ta sama faza na dwóch stykach.

3.wypalony styk i załanczasz tylko 2 fazy

Napisz czy mierzyłeś napięcie fazowe czy międzyfazowe? a może próbówką neonową?

Połącz w szereg dwię żarówki 230V o tej samej mocy i sprawdź napięcie między poszczególnymi fazami. Masz trzy kombinacje R-S; S-T; R-T. Za każdym razem żarówki muszą się świecić.

Oczywiście zrób to ostrożnie lub zleć to elektrykowi.

 

 

Kolego, za takie "porady" należy Ci się od razu 20%. Bez odpowiednich uprawnień nie należy dokonywać żadnych manipulacji w elementach sieci energetycznej. A już na pewno nie należy dokonywać pomiarów za pomocą żarówek, do tego celu są odpowiednie próbniki zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa.

Edytowane przez Elektrotechnik
Opublikowano

Kolego od czerwonego koloru, przeczytaj ostatnie zdanie (to bezpośrednio nad twoim dopiskiem) nie napisałem go tak sobie, tylko z wiadomych względów.

Udzielając "porady" nie wychodzę z założenia, że rozmawiam z przedszkolakiem, a w wieku szkolnym dzieci już same składają sobie np kity sprzedawane przez korporacje AVT w których występują niebezpieczne napięcia.

Piszesz cytuję: "...Bez odpowiednich uprawnień nie należy dokonywać żadnych manipulacji w elementach sieci energetycznej..." - Powiedz proszę w którym miejscu namawiam kogokolwiek do manipulacji w elementach sieci energetycznej. Powiedź mi też które przepisy zabraniają mi budowę lub rozbudowę instalacji domowej,(lub jak piszesz manipulację). Nie ma też nigdzie wymogów, żeby to zrobił wykwalifikowany elektryk, jeśli zrobię niepoprawnie instalację to nie uzyskam odbioru w ZE, ale nadal ZE będzie dostarczał mi energię elektryczną (tylko w innej cenie).

cytuję:"...a już na pewno nie należy dokonywać pomiarów za pomocą żarówek,..."

Odkąd tylko Edison zbudował żarówkę i ją załączył to ta żarówka stała się wskaźnikiem załączenia obwodu. Nigdzie też nie pisałem, żeby dokonywać pomiarów żarówkami. Pomiar a wskazanie to dwie różne rzeczy. Nigdy też nie widziałem w instrukcji np. miernika uniwersalnego, że bez odpowiednich uprawnień nie mogę używać go (dokonywać pomiarów) na zakresie niebezpiecznych napięć np 750V ac.

Owszem zawsze można kupić jakiś chiński próbnik "zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa"

 

Dziwi mnie że autor pierwszego postu nie dostał od Ciebie porady typu idź do elektryka on będzie wiedział.

Pozdrawiam i proszę nie straszcie ludzi jakimiś procentami. Czytajcie ze zrozumieniem.

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Nie pierwszy raz widzę, że moderator ma ambicje, aby zrobić z AF drugą elektrodę. Niedługo trzeba będzie mieć co najmniej tytuł mgr inż, żeby tutaj pisać.

 

Post Pawła nie zawierał błędów, jeśli ktoś nie czuje się na siłach zmontować układ 2 żarówek, to się za to nie bierze i tyle. Jak ktoś ma dwie lewe ręce(i do tego związane) to zrobi sobie krzywdę multimetrem(np. zmierzy prąd w sieci-podobno częsty przypadek na Politechnice ;) )

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Do @pawel14011: wszystko rozumiem, tylko ciekawi mnie kto weźmie odpowiedzialność, jeżeli autor postu (lub ktokolwiek inny korzystający z jego instalacji) dozna uszczerbku na zdrowiu lub w najgorszym przypadku poniesie śmierć wskutek postępowania wg zamieszczonych tu porad. Dopisz w swoim poście, że ponosisz wszelką odpowiedzialność za skutki postępowania według Twoich porad i wszystko będzie ok i nikt nie będzie się czepiał.

 

 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez traktor11
      Witam 
      Piszę w spawie ustanowienia służebności przesyły do PGE a mianowicie p wyroku TK z 2 grudnia 2025 który mówi że przed 2008 r nie istniało coś takiego jak zasiedzeni w polskim prawie czyli można się starać o rekompesatę z bezumowne korzystanie z działki 
    • Przez hhhhhhhhhh
      Witam wszystkich 
      Chce pomalować pomieszczenia w domu i dach chlorokauczukiem
      Jaki agregat do tych prac w miarę niskiej cenie?
    • Przez k1rum
      Dobry wieczór, polecacie jakieś dobre lampy ledowe przednie do bizona w rozsądnych pieniądzach?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, znalazłem tylko jeden podobny temat więc zakładam nowy,poszukuję sprawdzonych modeli świateł roboczych led. Do ciągnika typu c330 czy też do sprzętu powyżej 180km. Sprzęty pracują bardzo dużo w nocy więc dobre oświetlenie mile widziane. Może ma ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania? Coś z górnej półki czy tanie chińczyki? mile widziane zdjęcia. pozdrawiam
    • Przez Grzes5
      Potrzebuje schemat podłączenia elektrycznego myjki od dojarki przewodowej Westfalia Westfalia Circomat Autotherm
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v