Zasada co do bezpieczeństwa jest taka, że mając instalację 4 przewodową a chcemy 5 prowadzimy fazy 1-1 a PEN na PE i z PE mostek do N. Życie bywa różne i urządzenia typu myjka zaawansowana czy inne urządzenia gdzie N potrzebny bez niego sterowanie elektronika itp będzie miało zapach kota w piecu:)

Jeśli nie ma zabezpieczenia różnicowo-prądowego to zawsze może iść na bogato i zakopać lub wbić szpilę do PE z rezystancją poniżej 30Ohm i zrobić gniazdo w sieci TNC-S przy czym później nie należy ponownie z takiego gniazda przechodzić w sieć TN-C.

Edytowane przez Grzesiek84
Opublikowano

OK, dzięki za wszystkie wypowiedzi.

Czyli miałem rację w sporze ze znajomym i należy zmostkować PE z N przy takim podłączeniu, anie zostawiać PE lub N "wolny" tj. niepodłączony.

Opublikowano

Zgodnie ze sztuką powinno się wykonać cały rozdział PE-N i punkt ten uziemić. Tymczasowo można zrobić rozdział PEN w gnieździe. Mostek robiły z bolca PE do N a do PE podpinamy przewòd ochronno-neitralny PEN. Jest to w zgodzie z zasadą najpierw chronić później zasilać. rozdział trudno zrobić na zaciskach gniazda więc warto zastosować złączki elektryczne dla zapewnienia trwałości rozdziału. Ale jak pisałem jest to tylko rozwiązanie tymczasowe.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez hhhhhhhhhh
      Witam wszystkich 
      Chce pomalować pomieszczenia w domu i dach chlorokauczukiem
      Jaki agregat do tych prac w miarę niskiej cenie?
    • Przez k1rum
      Dobry wieczór, polecacie jakieś dobre lampy ledowe przednie do bizona w rozsądnych pieniądzach?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, znalazłem tylko jeden podobny temat więc zakładam nowy,poszukuję sprawdzonych modeli świateł roboczych led. Do ciągnika typu c330 czy też do sprzętu powyżej 180km. Sprzęty pracują bardzo dużo w nocy więc dobre oświetlenie mile widziane. Może ma ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania? Coś z górnej półki czy tanie chińczyki? mile widziane zdjęcia. pozdrawiam
    • Przez Grzes5
      Potrzebuje schemat podłączenia elektrycznego myjki od dojarki przewodowej Westfalia Westfalia Circomat Autotherm
    • Przez marcin66764994
      Witam, ma ktoś z was jakąś sprawdzona spawarkę migomat do gospodarstwa? chodzi o pospawanie części do maszyn jakiegoś ogrodzenia itp. Znalazłem taką, ktoś może doradzić czy da rade? 
      https://spawalnicze24.pl/products/spawarka-migomat-spartus-easy-mig-210-s-synergia-z-uchwytem
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v