Witam ;)

Jak wiadomo , silnik elektryczy trójfazowy jest zabezpieczony tzw. przewodem zerowym. Kiedy z jakiegoś powodu przewód fazowy dotknie PRAWIDŁOWO podłączonego przewodu zerowego , wówczas zadziała ( rozłączy ) najbliższy bezpiecznik. Pytanie jest takie : czy bezpieczniki działają w ,,drugą stronę " ? Czy jeżeli przewód zerowy dotknie PRAWIDŁOWO podłączonego któregokolwiek przewodu fazowego to bezpiecznik również zadziała ? Czy prąd popłynie przewodem zerowym ?

Zapraszam do dyskusji :D

Opublikowano

myslalem ze teraz wszedzie sa bezpieczniki automatyczne. u nas zaklad energetyczny zrobil akcje przy okazji wymiany przewodow napowietrznych na kablowe i nakazal wymiane wszystkich zabezpieczen na automaty . zalozenie zabezpieczen na zewnatrz budynkow-oczywiscie na koszt wlasny.straszyli ze prad odetna i prawie wszyscy przerobili,czesc starszych osob nie przerobila ,ale teraz nikt nic o sprawie nie wspomina,wiec nie wiem czy ta akcja byla calkowicie zgodna z prawem

Opublikowano

Bezpieczniki topikowe są tak samo dobre jak popularne S-ki, a moim zdaniem nawet lepsze. Jeśli ktoś w starej instalacji ma takie nie musi ich wymieniać na nowe nadmiaroprądowe ( no chyba że ma takie "widzi mi się" ;) ) lecz jeśli ktokolwiek robi instalację elektryczną od podstaw nie może zakładać bezpieczników topikowych, muszą być nadmiaroprądowe. A do silnika trójfazowego nie musi być podłączony przewód N niebieski, on tam nie jest potrzebny, musi być doprowadzony przewód PE, żółto zielony ( ochronny )

Opublikowano

S-y to jedna wielka kicha bo raz wyrzyuci a 2 razy spali esa i tyle, no chyba ze dorgiego esa założyć, co do bezpieczników to nie ważne ważniejsze jaka jest instalacja elektryczna i kto to tworzył bo "znawcy" co to robią to za wino potrafią zero puścić najsłabszym czy najcieńszym starym kablem a prąd nowymi kalblami co jest samobójstwem, bo to zero powinno być podłączone zawsze najmocniejszym kablem zeby w razie spięcia spaliło kabel prądowy a nie odpaliło mase i bił prąd, skoro już jest taki temat to mnie ciekawi w jaki sposób silnik 3 fazowy może chodzić bez masy bo mi tak betoniarka chodza i miaa ciagle pryebicie

Opublikowano

Silnik trójfazowy nie potrzebuje przewodu tzw masy. Mu wystarczą 3 fazy, gdyż on obraca się dzięki przesunięciu fazowemu, a w silnikach jednofazowych przesunięcie fazowe jest uzyskiwane przez zastosowanie tam cewki. A jeśli masz przebicie na silniku to znaczy że gdzieś faza musi obudowy dotykać, może jakiś przewód przetarty. W dawnych instalacjach było powiedziane, że przewód N miał mieć większy przekrój niż fazowe, ale w dzisiejszych przepisach tego nie ma...

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Panowie pojęcia "masa" używa się w instalacjach stałoprądowych w pojazdach (i nie tylko). W instalacjach elektroenergetycznych są przewody: N-neutralny, PE-ochronny, lub PEN-ochronno-neutralny. Nie ma tam żadnej masy. To tak dla ścisłości.

Opublikowano

Sądzę że była i to nawet 15 lat temu, tylko że w tamtych czasach nie było oddzielnie przewodu ochronnego PE, tylko był ochronno neutralny- PEN, w tamtych czasach występowały sieci TN-C, a teraz zazwyczaj TN-S, lub rzadziej TN-C-S.

 

Ale niech kolega elektrotechnik się wypowie ;)

Opublikowano

witam, to co napisał @Elektrotechnik od 15lat istnieje napewno chociaż dowodów na to niemam. a odnośnie tego co napisał @Pioterek to przewód neutralny N lub PEN jest konieczny przynajmniej w silniku, który ma skojarzone uzwojenia w "gwiazdę" (np. podczas rozruchu).

Opublikowano

Powiedz mi gdzie przy połączeniu silnika w gwiazdę używasz przewodu N?? Lub PEN?? Łączysz tylko uzwojenia U2 z V2 i z W2, nie jest tam potrzebny żaden przewód N...

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Mi chodziło o to żeby nie mylić pojęcia "masa", którą jest np. karoseria pojazdu z obudową np. trójfazowego silnika elektrycznego, która to obudowa żadną masą nie jest. A co do przewodów to od zawsze istnieją: N, PE, PEN, tylko tak jak napisał @PiotereK dawniej przewody PE i N nie były rozdzielone i była sieć czteroprzewodowa TN-C, a nie tak jak teraz pięcioprzewodowa TN-S, z osobnym przewodem N i PE.

Opublikowano

No dobrze, a jeżeli zwarcie nastąpi na odcinku łączącym słup energetyczny - budynek prywatny ? Jeżeli przewód zerowy zostanie z jakiegoś powodu zerwany , a odcinek tego przewodu od strony budynku dotknie któregokolwiek przewodu fazowego ( przewody fazowe nie uszkodzone ) to co się wtedy stanie ? Czy prąd popłynie przewodem zerowym w instalacji budynku ? ( Instalacja czteroprzewodowa )

Gość Profil usunięty
Opublikowano
No dobrze, a jeżeli zwarcie nastąpi na odcinku łączącym słup energetyczny - budynek prywatny ? Jeżeli przewód zerowy zostanie z jakiegoś powodu zerwany , a odcinek tego przewodu od strony budynku dotknie któregokolwiek przewodu fazowego ( przewody fazowe nie uszkodzone ) to co się wtedy stanie ? Czy prąd popłynie przewodem zerowym w instalacji budynku ? ( Instalacja czteroprzewodowa )

Jeżeli nastąpi opisany przez Ciebie przypadek, to w żadnym wypadku nie popłynie prąd w przwodach zerowych budynku, ani nie wystąpi niebezpieczne napięcie na bolcach zerujących w gniazdach. W kazdym budynku znajduje się tzw. główny punkt uziemiający, do którego podłączone są przewody N i/lub PE, oraz wszystkie metalowe elementy budynku (instalacje wodne, CO, elementy zbrojenia), i który połączony jest z ziemią przez główne uziemienie. W takim przypadku zadziała zabezpieczenie nadmiaroprądowe w stacjii transformatorowej bo nastąpi zwarcie przewodu fazowego z ziemią. Kolego @marcin1212, skąd Ty taką teorię wziąłeś?

Gość Profil usunięty
Opublikowano

Zawsze jest. Lepsze lub gorsze, ale zawsze.

Opublikowano

Opisana sytuacja gdy prąd popłynie w uziemienie miała miejsce w naszyn gospodarstwie jakieś 20 lat temu. Rejon przebudowywał linię niskiego napięcia z drewnianych na betonowe słupy, a nasze zabudowania są jako ostatnie i aby uziemienie było prawidłowe od ostatniego słupa zakopano nam na podwórku i polu jakieś 30 metrów płaskownika. Podłączenie ze stojaka do liczników wykonywał sam kierownik ekipy i WALNĄŁ przy liczniku przewód fazowy na neutralny. Efekt był taki że po włączeniu transformatora obora mało się z fundamentów nie wyrwała za sprawą ryku całego bydła trwało to kilka sekund i ojciec nie wie czy to wyłączyło jakieś zabezpieczenie w tranformatorze czy ten który go włączył słyszał ten ryk. Stado przeżyło bez szwanku nie licząc urazu do prądu, przez 2 lub więcej lat ojciec musiał kosić trawę przy drutach ogrodzenia bo zostawał " metrowy pas ochronny". Końcową imprezę którą chciał przygotować ojciec sponsorował ów kierownik i potem jeszcze przez kilka lat odwiedzając nas jak był w okolicy nigdy nie zajechał z pustymi rękami. Prawdę mówiąc to ten kierownik jakoś dziwnie szybko zaczął siwieć. Ale się rozpisałem

Opublikowano
sorry, mój błąd z tym. ale wydaje mi się że w każdej konfiguracji podłączasz przewód N lub PEN do silnika w celu uziemienia.

 

Nie ma sprawy. Zależy w jakiego typu sieci podłączasz ten silnik, jeśli jest wyodrębniony przewód PE to nie podłączasz do silnika przewodu N.

Gość Profil usunięty
Opublikowano
Ja nie mam chyba głównego punktu uziemiającego, ale jak dotykam monitora jedna reką a drugą grzejnika to mnie prąd "kopie"

To raczej ładunki elektrostatyczne. W monitorze na anodzie przyspiesząjacej występuje napięcie 40 kV. To powoduje, że się elektryzujesz. A gdy dotkniesz grzejnika to ładunki odpływają do ziemi.

A co do sytuacji, którą opisał @darek1972, jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że w tym przypadku przewody N znajdujące się za licznikiem nie były podłączone do uziemienia, i dlatego wystąpiło na nich napięcie (chyb, że coś źle zrozumiałem).

Opublikowano

Z tego co dowiedziałem się od ojca to był przewód N podłączony do rury wodociągowej z własnej studni a że nie było żadnego kontaktu z N z lini zasilającej za sprawą zamienionych przewodów. Moim zdaniem część tego prądu traktowała nasze stado a życie im uratowało właśnie to zakopane u nas uziemienie. Obecnie na całą sytuację zareagowałby ten wyłącznik nadmiarowo-prądowy jak się nie pomyliłem w nazwie, ale wówczas tego chyba jeszcze nie znano

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Podobna zawartość

    • Przez hhhhhhhhhh
      Witam wszystkich 
      Chce pomalować pomieszczenia w domu i dach chlorokauczukiem
      Jaki agregat do tych prac w miarę niskiej cenie?
    • Przez k1rum
      Dobry wieczór, polecacie jakieś dobre lampy ledowe przednie do bizona w rozsądnych pieniądzach?
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, znalazłem tylko jeden podobny temat więc zakładam nowy,poszukuję sprawdzonych modeli świateł roboczych led. Do ciągnika typu c330 czy też do sprzętu powyżej 180km. Sprzęty pracują bardzo dużo w nocy więc dobre oświetlenie mile widziane. Może ma ktoś jakieś sprawdzone rozwiązania? Coś z górnej półki czy tanie chińczyki? mile widziane zdjęcia. pozdrawiam
    • Przez Grzes5
      Potrzebuje schemat podłączenia elektrycznego myjki od dojarki przewodowej Westfalia Westfalia Circomat Autotherm
    • Przez marcin66764994
      Witam, ma ktoś z was jakąś sprawdzona spawarkę migomat do gospodarstwa? chodzi o pospawanie części do maszyn jakiegoś ogrodzenia itp. Znalazłem taką, ktoś może doradzić czy da rade? 
      https://spawalnicze24.pl/products/spawarka-migomat-spartus-easy-mig-210-s-synergia-z-uchwytem
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v