A uziemienie gdzie?

u znajomego widziałem w agregacie tej firmy (22kW) połaczenie linką PE obudowy generatora z tą czarną podstawą do której jest zamocowany,

 pewnie nie o to chodzi ale jak możesz to wytłumacz w czym tu jest problem i gdzie takowy przewód podłączyć drugim końcem,

(sztuczny uziom , uziom kratowy zbrojeń fundamentów budynku, uziom instalacji odgromowej)?

Gość Profil usunięty

Opublikowano

czyli że jak jest?

nie ma wielkiej filozofii w podłączeniu takiego agregatu. wtyczka do wtyczki, obroty na ustalonym poziomie, odcięcie pradu z sieci a leci.. ;)

Następny, który nie ma pojęcia. Po pierwsze do obsługi agregatu trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Po drugie podłączenie agregatu zawsze rozpoczynamy od połączenia uziomu, dopiero później wtyczka.

 

u znajomego widziałem w agregacie tej firmy (22kW) połaczenie linką PE obudowy generatora z tą czarną podstawą do której jest zamocowany,
 pewnie nie o to chodzi ale jak możesz to wytłumacz w czym tu jest problem i gdzie takowy przewód podłączyć drugim końcem,
(sztuczny uziom , uziom kratowy zbrojeń fundamentów budynku, uziom instalacji odgromowej)?
To połączenie, o którym piszesz jest połączeniem obudowy prądnicy z ramą. A agregat należy uziemić łącząc ramę, ze specjalnie wykonanym uziomem lub jeżeli budynek ma swój uziom to z nim. W żadnym wypadku nie należy wykorzystywać instalacji odgromowej, wodociągowej itp. 
 

afregat powinien mieć swój uziom, czyli od ramy (miejsce bez farby) do ziemi, szpila powinna być wbita na głębokość 1,5 (chyba)
Jak nie wiesz to się nie udzielaj. Nie liczy się głębokość tylko rezystancja uziemienia, która powinna wynosić mniej niż 5 omów.
 
 
Przeważnie jest tak, że budynki nie mają swojego uziomu i w przypadku odłączenia takiego budynku od sieci i podłączeniu agregatu robi się układ IT i na każdych częściach dostępnych może pojawić się potencjał stanowiący zagrożenie. Dlatego we własnym interesie należy zadbać o skuteczne uziemienie agregatu.

 

Czy zamiast uprawnień nie wystarczy świadectwo kwalifikacyjne E lub zwykłe przeszkolenie w zakresie obsługi agregatu?

Jeśli się nie mylę to chodzi o to że punkt neutralny agregatu pracującego w sieci TN musi być bezpośrednio uziemiony. Uziemienie w sposób tak jak mówisz jest niepewne. Mamy na tej drodze dwie wtyczki. Jak się w którejś urwie żyła PE może być kuku. Ile żył ma ten przewód? Ilo żyłowa jest instalacja w budynku (system TN-C czy TN-S)? Czy są wykonane połączenia wyrównawcze?

Czy zamiast uprawnień nie wystarczy świadectwo kwalifikacyjne E lub zwykłe przeszkolenie w zakresie obsługi agregatu?

Jeśli się nie mylę to chodzi o to że punkt neutralny agregatu pracującego w sieci TN musi być bezpośrednio uziemiony. Uziemienie w sposób tak jak mówisz jest niepewne. Mamy na tej drodze dwie wtyczki. Jak się w którejś urwie żyła PE może być kuku. Ile żył ma ten przewód? Ilo żyłowa jest instalacja w budynku (system TN-C czy TN-S)? Czy są wykonane połączenia wyrównawcze?

Przewód ma 4 żyły i instalacja jest 4 żyłowa ale w planie jest przerobienie na 5 żyłową i wtedy w agregacie bedą podłączone 2 uziemiania ( robocze i te drugie), a tego to nwm czy są te połączenia wyrównawcze ale prawdopodobnie tak bo elektryk nic na ten temat nie mówił jak podłączał agregat