Agregat prądotwórczy 20 kW

Z powodu braku swiatła jest to ranny, dzisiejszy nowy nabytek.



Informacje o zdjęciu Agregat prądotwórczy 20 kW

Zrobione z SAMSUNG SM-A300FU

  • 3,3 mm
  • 1/140
  • f f/2.4
  • ISO 50
Wyświetl informacje EXIF o wszystkich zdjęciach

28 komentarzy



Rekomendowane komentarze

Gość Profil usunięty

A uziemienie gdzie?

uziemienie w przewodzie :D

dzisiaj akurat był napedzany Zetorem forterra 11441 ale spokojnie c360 da rade bo cieżko krecic nie ma a chodzi tylko o szybkosc wom

Gość Profil usunięty

Tak to jest jak za obsługę takich urządzeń zabiera się ktoś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia.

czyli że jak jest?

nie ma wielkiej filozofii w podłączeniu takiego agregatu. wtyczka do wtyczki, obroty na ustalonym poziomie, odcięcie pradu z sieci a leci.. ;)

A uziemienie gdzie?

u znajomego widziałem w agregacie tej firmy (22kW) połaczenie linką PE obudowy generatora z tą czarną podstawą do której jest zamocowany,

 pewnie nie o to chodzi ale jak możesz to wytłumacz w czym tu jest problem i gdzie takowy przewód podłączyć drugim końcem,

(sztuczny uziom , uziom kratowy zbrojeń fundamentów budynku, uziom instalacji odgromowej)?

Gość Profil usunięty

czyli że jak jest?

nie ma wielkiej filozofii w podłączeniu takiego agregatu. wtyczka do wtyczki, obroty na ustalonym poziomie, odcięcie pradu z sieci a leci.. ;)

Następny, który nie ma pojęcia. Po pierwsze do obsługi agregatu trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Po drugie podłączenie agregatu zawsze rozpoczynamy od połączenia uziomu, dopiero później wtyczka.

 

u znajomego widziałem w agregacie tej firmy (22kW) połaczenie linką PE obudowy generatora z tą czarną podstawą do której jest zamocowany,
 pewnie nie o to chodzi ale jak możesz to wytłumacz w czym tu jest problem i gdzie takowy przewód podłączyć drugim końcem,
(sztuczny uziom , uziom kratowy zbrojeń fundamentów budynku, uziom instalacji odgromowej)?
To połączenie, o którym piszesz jest połączeniem obudowy prądnicy z ramą. A agregat należy uziemić łącząc ramę, ze specjalnie wykonanym uziomem lub jeżeli budynek ma swój uziom to z nim. W żadnym wypadku nie należy wykorzystywać instalacji odgromowej, wodociągowej itp. 
 

afregat powinien mieć swój uziom, czyli od ramy (miejsce bez farby) do ziemi, szpila powinna być wbita na głębokość 1,5 (chyba)
Jak nie wiesz to się nie udzielaj. Nie liczy się głębokość tylko rezystancja uziemienia, która powinna wynosić mniej niż 5 omów.
 
 
Przeważnie jest tak, że budynki nie mają swojego uziomu i w przypadku odłączenia takiego budynku od sieci i podłączeniu agregatu robi się układ IT i na każdych częściach dostępnych może pojawić się potencjał stanowiący zagrożenie. Dlatego we własnym interesie należy zadbać o skuteczne uziemienie agregatu.

 

Się nie popisuj tak swoja wiedza bo my nie jestesmy elektrykami i na pewno nikt nie zechce wyrabiać specjalnych uprawnień..
Czy nie może być tak ze uziemienie jest w przewodzie który podlaczam do wtyczki w budynku od której jest poprowadzone uziemienie prosto w dol do ziemi?

Czy zamiast uprawnień nie wystarczy świadectwo kwalifikacyjne E lub zwykłe przeszkolenie w zakresie obsługi agregatu?

Jeśli się nie mylę to chodzi o to że punkt neutralny agregatu pracującego w sieci TN musi być bezpośrednio uziemiony. Uziemienie w sposób tak jak mówisz jest niepewne. Mamy na tej drodze dwie wtyczki. Jak się w którejś urwie żyła PE może być kuku. Ile żył ma ten przewód? Ilo żyłowa jest instalacja w budynku (system TN-C czy TN-S)? Czy są wykonane połączenia wyrównawcze?

Może coś więcej napisać o agregacie?

A co chcesz wiedziec wiecej? :)

 

A uziemienie gdzie?

A agregatu uziemiac nie trzeba bo przez budynek jest uziemiony

Czy zamiast uprawnień nie wystarczy świadectwo kwalifikacyjne E lub zwykłe przeszkolenie w zakresie obsługi agregatu?

Jeśli się nie mylę to chodzi o to że punkt neutralny agregatu pracującego w sieci TN musi być bezpośrednio uziemiony. Uziemienie w sposób tak jak mówisz jest niepewne. Mamy na tej drodze dwie wtyczki. Jak się w którejś urwie żyła PE może być kuku. Ile żył ma ten przewód? Ilo żyłowa jest instalacja w budynku (system TN-C czy TN-S)? Czy są wykonane połączenia wyrównawcze?

Przewód ma 4 żyły i instalacja jest 4 żyłowa ale w planie jest przerobienie na 5 żyłową i wtedy w agregacie bedą podłączone 2 uziemiania ( robocze i te drugie), a tego to nwm czy są te połączenia wyrównawcze ale prawdopodobnie tak bo elektryk nic na ten temat nie mówił jak podłączał agregat

Gość Profil usunięty

A agregatu uziemiac nie trzeba bo przez budynek jest uziemiony
Trzeba, tylko Ty o tym nie wiesz.
 

U mnie 5 zyl idzie i żadny elektryk nie mowil o uziemianiu agregatu
Bo to nie był elektryk.

 

Jakieś jego parametry lub model.?

Jest to AgroVolt AV25. 

napięcie 3 fazowe: 400 V, moc maksymalna: 27,5 kVA, moc znamionowa: 25,0 kVA, prąd znamionowy: 36,2 A; napięcie 1 fazowe: 230 V, moc maksymalna: 11 kVA, moc znamionowa: 10 kVA, prąd znamionowy: 43,5 A.

Gość Profil usunięty

Własnie chyba wiem, bo nie byle kto u mnie go podłączał

Skoro tak piszesz, to właśnie był to byle kto. Bo widzisz są elektrycy i "elektrycy". Tobie podłączał ten drugi. Podczas uruchamiania agregatu pierwszą rzecz jaką się robi to podłącza uziemienie.

A wytłumaczysz mi po co podłączać 2 takie same uziemienia?? Bo zgadza się jest możliwość podlączenia uziemienia ale to wtedy gdyby nie bylo uziemienia w instalacji w budynku, a takowe u mnie jest. 