Treść opublikowana przez Kifar

  1. Może przyda się komuś na przyszłość, wcześniejszy post może nie zawierał istotnych szczegółów o których nie wiedziałem(nie jestem rolnikiem), a post pisałem grzecznościowo w imieniu właściciela. Po podłączeniu sterownika do siewnika i po zakręceniu kołem siewnym pojawiał się na ekranie szybko mrugający komunikat: "ALARM" naprzemiennie z "FAN". Instrukcja jest dość skromna w tym temacie. Okazało się że Dealer błędnie skonfigurował sterownik. Siewnik właściciela jest mechaniczny a dealer skonfigurował pod pneumatyczny. Błąd "FAN" informował o zbyt niskich obrotach. W ustawieniach sterownika wartość 2700 zmieniłem na 0000. Wszystko działa. Dodatkowo właściciel wspomniał że nie za każdym razem po złożeniu lewego znacznika sterownik liczy kolejną ścieżkę. Policzyłem ilość zwojów czujnika indukcyjnego po lewej i po prawej okazało się że ten po lewej był w większej o 2 zwoje odległości.
  2. Dzień dobry Mam problem ze sterownikiem Medion 2, przy siewniku Rabe 3m. Problem polega na tym iż jeśli tylko obrócę kołem siewnym na ekranie sterownika wyświetla się na przemiennie STOP i wybrany parametr, ale również występuje problem gdy wybiorę np parametr jak na zdjęciu. Po wybraniu parametru na przemian co ok pół sekundy mruga parametr/STOP. Problem jest w sterowniku, ponieważ znajomy ma taki sam zestaw i gdy podłączył się pod mój siewnik wszystko jest ok. Czy ten sterownik da się jakoś "przywrócić do ustawień fabrycznych" albo o co chodzi w takim zachowaniu?
×
×