Elektrycy ostro kopią szkoda że nie po zniwach .




Rekomendowane komentarze

14 godzin temu, ASZv3 napisał:

Teoretycznie kabel to nie rura to można by puścić wokół podwórka xD

A tak serio to powinni mieć takie maszyny co kopią łańcuchowo, kładą kabel i zasypują. Raczej mniejsze szkody. Jak jest takie coś do dren to chyba tym bardziej do kabla...

Kabel należy układać faliście na 10 cm podsypce z piasku i przysypywać 10 cm piasku. Kabel cały czas pracuje w ziemi i chodzi o to żeby powłoka kabla nie ocierała o kamienie. Więc taka maszyna nie do kabli elektroenergetycznych. Teoretycznie powinni tak odkładać ziemię, żeby warstwa żyzna była po jednej stronie wykopu a reszta po drugiej i później odpowiednio to zasypywać pamiętając o folii ostrzegawczej około 30 cm nad kablem. Co do głębokości to norma mówi o 70 cm – kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 80 cm – kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV lecz nie wyższym niż 30 kV, ułożonych poza użytkami rolnymi; 90 cm – kabli o napięciu znamionowym do 30 kV, ułożonych na użytkach rolnych; 100 cm – kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV. Odszkodowania za zniszczone uprawy są wypłacane za porozumieniem stron lub w przypadku jego braku poprzez wycenę rzeczoznawcy.

Niestety wykonawcy też chcą mieć jakąś pracę przed żniwami. Nie da się pogodzić wszystkich.

8 godzin temu, iron napisał:

A ch*ja prawda nie pozwolisz to i nie będzie kabla

Dlatego też powinni zmienić prawo energetyczne i dla takich osobników, którzy nie chcą prądu powinni odpinać zaciski prądowe na słupie w przypadku przyłącza napowietrznego lub wyjmować wkładki bezpiecznikowe w złączu kablowym.

  • Like 2

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
×
×
  • Dodaj nową pozycję...
v