Sterownik wykonany we własnym zakresie koszt około 200zł




Rekomendowane komentarze

27 minut temu, griga napisał:

Godzina Mojej pracy za dużo kosztuje ;) Ale Moim hobby są opryskiwacze i rozsiewacze i ich automatyzacja. Co do montażu sa to zawory 0-1 czyli jeśli zamkną się wszystkie ciecz musi iść w przelew. Ale przy cenie tych zaworów można sie pokusić o rozwiązanie stalocisnieniowe. Tylko trzeba troszkę pokombinować i dołożyć regulowane kryzy na przelewie

I właśnie o to mi chodzi. Nigdy nie rozbieralem takiego rozdzielacza i ciekawi mnie jak jest z tym przelewem, co się dzieje z cieczą po zamknięciu wszystkich elektrozaworow (przy otwartych sekcjach rozdzielacza) 

42 minuty temu, niezlygagatek napisał:

I właśnie o to mi chodzi. Nigdy nie rozbieralem takiego rozdzielacza i ciekawi mnie jak jest z tym przelewem, co się dzieje z cieczą po zamknięciu wszystkich elektrozaworow (przy otwartych sekcjach rozdzielacza) 

Dokładnie to samo co po zamknięciu sekcji rozdzielacza, idzie przez zawór regulujący  ciśnienie. Mam dokładnie tak samo działająca konstrukcję już od wielu lat. Foto w mojej galerii. Autor miał te same przemyślenia i pewnie masę pól w klin

Powód wykonania to na pierwszym miejscu to żeby było wygodniej teraz nie będę musiał się wychylać z kabiny aby wyłączyć opryskiwacz bo w ciągniku z kabiną to było uciążliwe nawet przyspawałem kawałek drutu widać to zresztą na zdjęciu aby przełączać praca - przelew

darek1972 a powiem Ci że to właśnie u Ciebie w galerii zobaczyłem pierwszy raz tak zrobione elektrozawory i myślę czemu by nie zrobić tak u siebie

No i jeszcze chodzi o koszty przecież są gotowe sterowniki ale to kosztuje 2-3 tys a mój opryskiwacz tyle nie jest wart a myślę że to trochę pochodzi a jak padnie elektrozawór to zawsze można go wymienić

8 godzin temu, fezoi napisał:

Elektrozawór bez podanego napięcia jest zamknięty ?

 

8 godzin temu, griga napisał:

Ten ze zdjęcia tak, ale sa tez inne typy zaworów.

tak , ale ciekawostka jest taka ;) mam zastosowane taki sam typ elektrozaworów które działają na zwarcie + i - , jak wam padnie taki elektrozawór wystarczy że zamienisz przewody ciesnieniowe  ze sobą  ;) wtedy zmieniasz z NO na NC czyli bez podania napiecia bedzie otwarty :) 

Edytowane przez Kamilo1888
2 godziny temu, michal26 napisał:

Patrzcie ktoś już to sprzedaje https://www.olx.pl/oferta/elektrozawory-opryskiwacz-sekcje-sterownik-CID757-IDytwKF.html#faaa55989b

A ja mam pytanie czy te zawory wam wytrzymują bo w ich opisie jest napisane że max czas pracy to 1 godzina więc co będzie jak dłużej pochodzi?

5ha ciągiem pryskane w jednym kawałku i nie było żadnych kłopotów. Szerokość belki 12m.

Edytowane przez marcinn998
  • AgroTeam
Dnia 4.02.2019 o 10:04, sumek666 napisał:

Griga jakie byś polecił tanie i łatwe w montażu dostępne w Polsce elektrozawory? 

 

17 godzin temu, sumek666 napisał:

Nigdy nie robiłem na zaworach takich jak ten ze zdjęcia. Zawsze na czymś używanym ale dedykowanym do rolnictwa. Najczęściej na podobnych do tego typu tecnoma. Sam jestem mega ciekaw jak takie się będą sprawdzać. Jeśli pochodzą z 5 lat to uważam że warto w to iść. Przyzwoity używany to wydatek 100-300zł/szt w zależności jak trafisz i jakiego typu

  • AgroTeam
57 minut temu, MF3120 napisał:

A ja myślałem o czymś takim żeby na wyjściu z rozdzielacza z jednej sekcji założyć trójnik i 2 elektrozawory. Jeden elektrozawór bez pradu zamknięty na sekcje a drugi otwarty na ,,przelew'' a za nim zaworek do regulacji przepływu. Myślicie że takie coś by zadziałało?

Oczywiście że będzie, tylko dokładnie policz ile Cię to wyniesie, żeby się nie okazało że kupisz gotowe zawory

  • AgroTeam
9 minut temu, przemekuliski napisał:

raczej powinna działać poprawnie bo stało ciśnieniowy jak zamykasz sekcje powinien dawać cały czas te same cisnienie

Jak nie masz pojęcia o zasadzie działania takiego rozdzielacza to nie wprowadzaj innych w błąd. Jeśli na wyjściu sekcji zamontujesz coś co będzie zamykało przepływ to zawór stałociśnieniowy staje się zwykłym. Tylko jeśli sekcja przełącza przepływ z pracy na przelew mamy zachowane STAŁE ciśnienie na pozostałych pracujących. Można oczywiście budować układy z kompensacją ale to już bardziej rozbudowana instalacja i można wtedy wyrzucić to co jest mechaniczne.