Adrian_K_90    59

Witam serdecznie. Pytanie jak w temacie. Jak u was wyglądają zabezpieczenia budynków przed wyładowaniami. Czy piorunochrony starego typu, czyli drut przeprowadzony przez szczyt i zakopany w ziemi ma jakikolwiek sens? Czy silosy zbożowe stojące na betonowej posadce wystarczyłoby uziemić? U nas przez dekady pioruny uderzały tylko w transformator stojący na wsi. Jednak rok temu piorun uderzył w maszt anteny, a w tym roku  rozsadził topolę. Zaś u sąsiadów poraziło kilka sztuk bydła w oborze o metalowej konstrukcji. Związku z tym zaczynam się zastanawiać nad jakimś zabezpieczeniem moich budynków gospodarskich.  

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
AlaCapone    3666

Ten drut ma sens, ale musi spełniać pewne normy (grubość drutu min Ø 6 oraz jego głębokość zakopania min 1,5m).

Silosy zbożowe wystarczy uziemić jeśli blacha ma grubość min 0,5 mm.

 

Każdy ostro zakończony element przewodzący, w szczególności metalowe elementy dachu lub ściany, wystający poza zarys budynku może stać się naturalnym źródłem wyładowań elektrycznych.

Instalacja musi składać się minimum z czterech elementów: zwodu, przewodu uziemiającego, złącza probierczego i uziomu.

 

Jako zwód bezpośrednio przyjmujący wyładowania (drut wystający poza obrys dachu) oraz przewód uziemiający (przewody odprowadzające wyładowania z uziomem) możesz zastosować drut stalowy ocynkowany Ø 8 (min Ø 6).

Bardzo ważną częścią instalacji jest uziom, który możesz wykonać w postaci bednarki ocynkowanej 20x4 lub drutu stalowego ocynkowanego Ø 10.

Bednarkę należy zakopać na głębokość min 1,5 m (im głębiej tym lepiej) lepsze odprowadzenie ładunku elektrycznego.

Drut stalowy można wbić są na to metody. Sam wbijałem u siebie na głębokość3-4m.

 

Na wysokości ok. 1,5 m od ziemi musi być zamontowane złącze probiercze (złącze śrubowe) do sprawdzania oporności uziemienia, czyli sprawności. Im mniejsza oporność tym lepiej.

Ogólnie rzecz ujmując oporność nie większa niż 20 Ω (om).

- dla gruntu podmokłego 10 Ω

- dla gruntu skalistego 40 Ω

Oporność mierzy się specjalnym miernikiem i metodą a nie zwykłym multimetrem.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

myharry    3

co ciekawe w pobliskiej fabryce świeczek zaonstalowano aktywną ochrone odgromowa która przyciaga wyladowania atmosferyczne zainstalowana na specjalnym maszcie oczywiście uziemionym

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
MasterRoj    81

Na metodę aktywną nie ma chyba normy ale nie jestem pewien.

Przy budowach nowych budynków, które powstają od podstaw należy pamiętać o ułożeniu bednarki w ławach w betonie (instalacja uziemiająca) i wyprowadzić zwody nad grunt co by było się potem do czego uziemić.