Polecane posty

Gość   
Gość

Czy tą 1 godzinę 15 min. chłodzi od włączenia (od wlania pierwszych litrów mleka ) ,czy liczysz czas od ukończenia udoju ? Te 200 l mleka od początku dojenia do wychłodzenia powinno się zamknąć w max 2 h, a najlepiej 1,5 h. U mnie też jest 800 l wanna i po zakończeniu udoju chodzi w zależności od ilości mleka i temperatury otoczenia od 30 -60 min . Średnia bakterii 6...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
DanielFarmer    1379

to napewno nie wina zbiornika,pewnie gdzies w rurach w przewodówce masz syf,musisz przejrzeć porozkręcać

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
subiektywny    38

zchładza 1 godz i 15 minut od zakończenia dojenia - czyli wychodzi, ze w miarę prawidłowo, jeżeli chodzi o rury to odpada gdyż badałem mleko prosto z rur jak płyneło do zbiornika i tam w ciepłym wychodzi maksymalnie 20 bakteri a jak z dwóch dni ze zbiornika bierze kierowca to ponad 100 bakteri, wychodzi, ze są w zbiorniku, pytanie tylko dlaczego, myję go normalnie płynem, obstawiałem, że chodzi tu o długość chłodzenia no ale teraz to sam niewiem, macie jakieś rady?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
inka1801    0

Mam problem ze schładzialnikiem do mleka, ALFA-LAVAL, 330l. Bardzo długo schładza, 70l około 2,5godz, przy następnych udojach czas się wydłuża nawet do ponad 3godzin. Rurka jest cała oszroniona (biała). Był facet, powiedział, że najprawdopodniej w sprężarce jest wymieszany gaz i na tym się zakończyło. Fachowiec jest bezradny. Proszę o poradę! Co może być tego przyczyną?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość   
Gość

Ja bym tego pana nie nazwała fachowcem ,no chyba że fachowcem,ale nie od schładzalników .

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka ,mało gazu ,odklejone rurki (chyba że jest na płaszczu ) ,zanieczyszczona chłodnica .

Porządny serwisant na pewno zlokalizuje przyczynę .

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
tommy83    91

Miałem podobny problem z schładzialnikiem ALFA-LAVAL 550 litry około 2 lata temu dobijałem gaz później po około roku znowu a ostatnio po miesiącu mi uciekł gaz trzeba było szukać dziury miałem szczęście bo nieszczelność znajdowała się na łączeniu przed samym zbiorniku, bo inaczej trzeba by całego rozebrać :lol:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
inka1801    0

Był fachowiec, wymienił filtr i kapilare (?), dobił gazu. Nie ma żadnej poprawy. Musiał zwiększyć dawkę gazu żeby zwiększyć moc sprężarki. Być może jest już za słaba sprężarka lub rozszczelnienie spodu. Co o tym sądzicie?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość   
Gość
Napisano (edytowany)

Jakby było rozszczelnienie, toby gaz stale uciekał . Jeżeli ten zbiornik jest na rurkach ,to mogły się one odkleić od dna i stąd może być, to słabe chłodzenie . W starych schładzalnikach jest to częsta usterka . @Inka1801 , poszukaj naprawdę kogoś ,kto się zna ,bo to już niedorzeczne ,że drugi fachura był i nie zlokalizowała przyczyny .Tych fachowców to wysłać lepiej go programy ''Usterka '' ^^

Edytowano przez Gość

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Heidi88    48

Muszę gdzieś wylać swoją frustracje, bo już nie mogę opanować nerwów. Nie chodzi mi o jakąś rade tylko o zrozumienie. Nie wiem jak mam napisać to bez przekleństw ale spróbuję choć Bóg mi świadkiem jak mnie ponosi na samą myśl. Otóż nienawidzę tego cholernego zaworu, który doprowadza mnie do skrajności. Zawsze jak wkręcę sobie ten kurek to nie mogę go już wykręcić, kaplica. Po prostu za głęboko go tam wciskam i d*pa ani nie drgnie. Ale znowu jak za lekko go wkręcę to mi woda ucieka. I takie to moje mycie i tak odkręcam go żeby spuścić do końca resztę mleka zakręcam żeby nalać wody na spłukiwanie, odkręcam żeby wylać, po czym zakręcam na mycie, odkręcam wypuszczam zakręcam na pukanie i odkręcam. Czasem mycie zbiornika zajmuje mi godzinę :blink: Nienawidzę tego jak się ten cholerny kurek zaklinuje mam ochotę kopać ten głupi zbiornik zawsze woda mi wystygnie i nawet jakieś obcęgi i klucze nie pomagają.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kadman    0

Jeżeli schładzalnik jest wiekowy to możliwe że w rurkach chłodzących może być syf który może utrudniać przepływ i zarazem chłodzenie miałem takie zdarzenie tylko oprócz słabego chłodzenia siadał kompresor przy drugiej zmianie po pół roku mechanik wziął do siebie i przeczyścił układ sprężonym powietrzem i wodą i od tej pory chłodzi bez awarii.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Pablo16    93

Witam. Mam zamiar wymienić zbiornik i zdecydowaliśmy się na używany tank o pojemności około 1400l z odzyskiem ciepła. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić jak wygląda mycie takich zbiorników tzn wiem że ma system samomyjący ale na czym to polega bo dziś gadałem z paroma sprzedawcami ale oni to zbytnio pojęcia nie mieli powiedzieli tylko że do tych starszych trzeba nalać wody a te nowsze same pobierają i to jest dla mnie trochę mało jasne. Mam dojarkę przewodową to pobiera wodę sobie sama jedyne co to płyn trzeba dozować. Może gdyby był jakiś z serwisantów to by mi to wyjaśnił a panowie handlowcy tylko na cenach się znają.

Co powiecie o takich zbiornikach http://allegro.pl/zbiornik-do-mleka-alfa-1400l-gwarancja-6-m-i3761968224.html lub http://allegro.pl/zbiornik-do-mleka-westfalia-1400l-gwarancja-6m-i3761968284.html.


Ursus C385A główny koń roboczy
Ursus C360 pomocnik C385A
Ursus C330M pomocnik pomocnika

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bialy2005    582

jakby ktos szukał zbiornika około 1000l to mam fajny zbiornik do sprzedania renomowanej firmy Westfalia JAPY 1060l wanna. Smiga u mnie ponad 10lat i nie ma z nim problemów, szybko chłodzi. Musze kupić wiekszy i tylko dlatego chce go sprzedac luz zamienic na 1400-1600l.


Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
sebastian84    5

witam i proszę o szybkom pomoc ponieważ mój zbiornik mleka coś dziś nie chce się włączyć , chodzi mi ot że jak go uruchamiam to wyświetlacz piszczy i pisze na nim ACU regulator seria smt-01,smt-02 , smt-03 . Wiem że ten kod oznacza uszkodzenie czujnika sterującego , moje pytanie brzmi czy da się wyłączyć ten czujnik jakoś aby agregat zaczął pracować a temperaturę pilnować ręcznie .

 

PROSZĘ O POMOC

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bialy2005    582

zamias czujnika podłącz opornik lub poprostu zmostkuj kablem wtedy ster bedie widził ciepłe mleko. jak rozłączysz obwód czujnika to bedzie widził -40 lub inna maksymalna wartosc ujemna


Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
akernolat    26

Panowie a co może być przyczyną speniania sie mleka? Odbiór mam 10 godzin po dojeniu, a w schładzalniku dalej zostaje kilka litrów piany...

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
corrado    401

A może mieszadło za szybko chodzi i spienia mleko.


„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
subiektywny    38

jakby ktos szukał zbiornika około 1000l to mam fajny zbiornik do sprzedania renomowanej firmy Westfalia JAPY 1060l wanna. Smiga u mnie ponad 10lat i nie ma z nim problemów, szybko chłodzi. Musze kupić wiekszy i tylko dlatego chce go sprzedac luz zamienic na 1400-1600l.

 

 

jestem z okilic i szukam podobnego zbiornika także jeżeli jeszcze temat aktualny to się odezwij bo ja jakoś nie mogę wysłać do ciebie wiadmomosci

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bialy2005    582

Ja juz sprzedałem


Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
subiektywny    38

witam, jestem z lubelskiego i poszukuję nie starego zbiornika na mleko (najlepiej 1200 wanna), jak ktoś ma do sprzadania to czekam na info

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
sebastian84    5

witam wczoraj siadł mi zbiornik , ole wylał się z sprężarki był fachura mówi że sprężarka siadła i woła 2000 zł za naprawę . Moje pytanie brzmi ile kosztuje taka zabawa zbiornik 550l

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
dcnt    13

Potrzebuje wymiary schładzalnika alfa laval 1000l, ma ktos i moglby zmierzyc ? nie wiem czy go wcisne przez drzwi a potrzebuje wymienic swoj na wiekszy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez szables
      Jakiej firmy polecacie mieszacz powietrza do obory i w jakich cenach się kształtują w zależności od firmy?
    • Przez mariox
      Witam, mam pytanie czy ma ktoś namiary na producenta term do wody które idzie podłączyć pod schładzalnik do mleka, szukam w necie i nie mogę nigdzie znaleźć, być może źle szukam albo inaczej się to nazywa.
      Pozdrawiam.
    • Przez krystek44
      cześć, planuje przebudowę obory 8x26 na krowy mleczne jakie rozwiązanie by było najlepsze. Myślałem nad obora uwięziową. Ruszta czy ściółka ? Jakie rozmieszczenie stołu paszowego, stanowisk i ewentualnego kanału gnojowej.
       
    • Przez panmino
      Czołem, 
      podchodzę do tematu zbudowania systemu wprowadzania bydła (Highland) do poskromu. Na wiosnę mają być jakieś szczepienia i będę musiał jakoś to towarzystwo wyłapać. Krów jest 9.  Zanim zacznę kombinować, pomyślałem, że zapytam, jakie macie systemy, może wstawicie jakieś zdjęcia z opisem czy się sprawdza i inne przydatne informacje. Z góry dziękuję.
    • Przez koks
      Czy ma ktoś na oborze eurofale? Czy skrapla się pod nią para wodna?
×
×
  • Utwórz nowe...
Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj