Skocz do zawartości
tomasz85

Budynek gospodarczy, czy takie rozwiązanie jest poprawne?

Polecane posty

tomasz85    0

Witam, wybudowałem budynek gospodarczy wymiary 8 długości x 4 szerokości. Budynek jest postawiony bez wieńca. Wykonawca zarzekał się, że wieńca tu nie trzeba, ponieważ:

- budynek jest stosunkowo mały

- są wylane słupy z rdzeniami w środku co ok. 1,6m, w nich zalana jest szpilka gwintowana, do której jest przykręcona murłata.

- dach jest dwuspadowy, są gęsto rozmieszczone belki stropowe bite długimi gwoźdźmi, to wszystko dodatkowo wzmacnia murłata

i to one zabezpieczają ściany boczne przed siłami rozporowymi

- do budynku przylega wiata na drewno, która stoi na belkach drewnianych, na solidnym fundamencie i jest połączona z budynkiem

Dodam, że budynek stoi na bardzo solidnym fundamencie ponad 100cm, ława jest szeroka, wystaje po ok. 6-7cm z każdej strony pustaka.

 

Czy wykonawca ma rację, czy coś tu nie tak, piszę, ponieważ sąsiad byłz wizytą i zwrócił uwagę na brak wieńca, czy stosuje się takie rozwiązania jak powyżej czy jest tu coś nie tak?

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
sebe1033    62

pokaż zdjęcie ;)

 

brakuje jeszcze wysokości to ma znaczenie ale watpie aby to była wieża :lol:

 

a dach to chyba nie ciężki musiałby być z betonu aby rozparł tę konstrukcję zależy tylko czy masz drzwi na całą ścianę od szczytu. No ale jeżeli masz malutkie coś 8x 4 to nie masz się czego bać kiedyś budowali bez wieńców tylko że grubsze ściany i do tej pory stoi a na dachu jeszcze parę ton dachówki

 

JEdno tylko masz źle fundament nie powinien wystawać poza ścianę na zewnątrz chyba że jeszcze ocieplisz

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
tomasz85    0

zdjęcie mam tylko z czasów budowy, nie wiem czy coś zobaczysz, widać dach od środka i sposób mocowania murłaty, brama wjazdowa jest 3 metrowa, ale na nią jest wylane nadproże, podobnie jak nad drzwiami z tyłu i oknem.

 

na tym drugim zdjęciu jest właśnie widoczna wiata, której konstrukcja opiera się na głównym budynku.

post-136915-0-55334100-1405843058_thumb.jpg

post-136915-0-02727700-1405843062_thumb.jpg

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wiadomość z agroFakt.pl

wojtal24    173

Powiem Ci tak sasiad Twój niestety ma rację u mnie na wszystkich budynkach jest wkoło wylany wienieć z którego wystaja prety gwintowane i do nich przykrecona jest murłata, jak stawiasz ściany nosne z suporexu to co 5-7 m powinny byc przelane belki pionowe ze zbrojeniem, powiem Ci tak mam takie starsze budynki po dziatkach gdzie było zrobione tak jak u Ciebie na 2 zdjeciu to musiałem rozbierać dach i sciankę kolankową stawiać od nowa i robić wienieć bo dach rozepchnoł ścianki kolankowe po 5cm z każdej strony i pewnie z czasem by sie to wszystko zawaliło. Dodatkowo na 2 zdjeciu widać słabe nadproże nad oknem i do tego jest blisko narożnik budynku.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Piechu    43

A wykonawcy nie chciało się robić wieńca. Według mnie to duży błąd. Wrazie silnego huraganu może dach odlecieć

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
mil    0

wieniec nie jest konieczny przy tak małym budynki

na ściany nie działają takie wielkie siły aby wieniec był konieczny

kiedyś nie stosowano wieców a stodoły 100x50 stoją do dzisiaj i niektóre murowano z zaprawy wapiennej a nie jak dzisiaj cementowe

ten budynek z siporeksu będzie stał wieki aż ktoś go nie wyburzy

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
tomasz85    0

Koledzy dziękuję za odpowiedzi, ale sam jestem zmieszany i nie wiem czy to jest wykonane poprawnie, bardzo proszę o odpowiedź jakiegoś praktyka/budowlańca, lub kogoś kto sam ma taki budynek i przeżył kilka zim/huraganów. W budynku tym będzie stał bardzo drogi sprzęt więc chce mieć 100% pewności, że się nie zawali.

Tak jak wspominałem wykonawca zarzekał się, że budynek jest na tyle mały, a konstrukcja dachu i belek stropowych zrobiona tak solidnie, że wieniec był zbędny, tak na marginesie jestem po wieczornym spacerze po wsi i rzeczywiście na stodołach w większości nie ma wieńców, a są dużo większe, ale spotykam też kurniki 2x5 i tam jest wieniec nawet na dachach płaskich, jak powinno być?

Pozdrawiam serdecznie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
tomasz85    0

Nikt nic nie podpowie, olać temat i spać spokojnie czy zrobić jakąś ekspertyzę?

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wojtal24    173

Koledzy dziękuję za odpowiedzi, ale sam jestem zmieszany i nie wiem czy to jest wykonane poprawnie, bardzo proszę o odpowiedź jakiegoś praktyka/budowlańca, lub kogoś kto sam ma taki budynek i przeżył kilka zim/huraganów. W budynku tym będzie stał bardzo drogi sprzęt więc chce mieć 100% pewności, że się nie zawali.

Tak jak wspominałem wykonawca zarzekał się, że budynek jest na tyle mały, a konstrukcja dachu i belek stropowych zrobiona tak solidnie, że wieniec był zbędny, tak na marginesie jestem po wieczornym spacerze po wsi i rzeczywiście na stodołach w większości nie ma wieńców, a są dużo większe, ale spotykam też kurniki 2x5 i tam jest wieniec nawet na dachach płaskich, jak powinno być?

Pozdrawiam serdecznie.

 

Kolego a jak masz w projekcie?

Jeżeli w projekcie jest to powinno być

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
master20002    157

Według mnie to nie jest do końca dobrze. Powinien być wieniec i on to trzymać, a jak już go miało nie być to chociaż słupy żelbetowe na rogach i jeden w środku ściany, reszta wypełniona pustakiem. Te rdzenie to są chyba tylko dla uspokojenia sumienia. Powiedz jeszcze czy to jest robione wg jakiegoś projektu czy "tak majster doradził"? Zawalić, to się nie zawali, chyba że jakaś wichura przyjdzie, ale ja bym się pod tym nie podpisał.

Edytowano przez master20002

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
tomasz85    0

Według mnie to nie jest do końca dobrze. Powinien być wieniec i on to trzymać, a jak już go miało nie być to chociaż słupy żelbetowe na rogach i jeden w środku ściany, reszta wypełniona pustakiem. Te rdzenie to są chyba tylko dla uspokojenia sumienia. Powiedz jeszcze czy to jest robione wg jakiegoś projektu czy "tak majster doradził"? Zawalić, to się nie zawali, chyba że jakaś wichura przyjdzie, ale ja bym się pod tym nie podpisał.

 

Tak doradził wykonawca, podpierając się już wykonanymi w ten sposób pracami. Z tego co już się trochę rozeznałem w temacie i porozmawiałem z paroma właścicielami budynków bez wieńca - dużo większych od mojego to nie jest tak źle, pewnie zgodnie ze sztuką budowlaną każdy powie, że ten wieniec powinien być, ale czy jest niezbędny na takim budynku? Czy nieprawdą jest to co tłumaczy mi wykonawca, że cała konstrukcja dachu jest tak zrobiona, że nie wywiera aż tak wielkich sił rozporowych na ściany boczne? Przecież tutaj krokwie razem z belkami stropowymi tworzą swego rodzaju wiązar, ściąg? Przecież to jest lekki dach krokwiowy, kryty blachą trapezową, brak stropu, jedynie rzucone płyty osb na belki, może nie będą się zaraz ściany rozłazić? Nie wiem, zawsze mogę zastąpić ten wieniec metalowymi ściągami - tak mi podpowiedziano na jednym z forum, ale czy to jest konieczne? Jeżeli byłaby taka potrzeba rozebrałbym dach i wylał ten wieniec, ale z tego co wałkuję już kilka dni ten temat tyle opinii ilu wypowiadających.

Pozdrawiam.

Edytowano przez tomasz85

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
master20002    157

Tak jak mówiłem będzie się trzymać. Nie zajmuj się już wieńcem tylko kończ budynek bo żniwa idą.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
tomasz85    0

Tak jak mówiłem będzie się trzymać. Nie zajmuj się już wieńcem tylko kończ budynek bo żniwa idą.

 

OK, dziękuję za Twoją opinię, która jest dla mnie ważna, bo widzę, że z budownictwem jesteś związany. Trochę się wstrzymywałem z tym kończeniem budynku, ale dzisiaj zaczęli kryć dach, jutro obróbki i koniec.

Co byś powiedział na zastosowanie ściągów metalowych, to się chyba nazywa ankrowanie, dla świętego spokoju to spiąć czymś takim czy dać sobie już spokój? Pisząc to nie mam na myśli obecnej pogody, ale zimę, śnieg i wiatr, które obciążą dach.

Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
master20002    157

Właśnie o to chodzi w konstruowaniu. Ciężar dachy i konstrukcji nie jest wielkim czynnikiem wywierającym naprężenia. One powstają w zimie, jesieni i na wiosnę przy opadach, wiatrach itd. Co do tego spinania to dokładnie tak, nazywa się to ankrowaniem. Dla świętego spokoju spiął bym to, tymbardziej że piszesz o drogich maszynach w tym pomieszczeniu. Z tym się nie pali, możesz sobie to zrobić w wolnych chwilach.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
rolstudent    94

Ale co on ms tu ściągać? Murlaty? Bo ściąganie suporeksu to bezsens. Zeby coś ściągnąć trzeba miec za co ciągnąć. Masz dobrze zrobiana konstrukcje dachu i to ratuje cala sutuacje. Dobrze tylko umocuj te belki stropowe. W mojej okolicy mnustwo ludzi tak właśnie buduje. Wiadomo ze wieniec to wieniec. Jego nic nie zastąpi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
sebe1033    62

ale gdzie tu jest błąd przy tak małym budynku na co mu potrzebny wieniec, jedynie nadproże może być słabym punktem bo jest w szczycie ale jeżeli jest słabo związane z murem (właśnie pręty idą w suporeks) jak nie to tu bym ściągnął murłaty ( ankrował).

 

Dach będzie lekki i bez śniegu bo śliski i mały

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wienca nic nie zastąpi to prawda i to jedyne do czego można się tutaj przyczepić w kwestii budowy. Dla mnie osobiście konstrukacja dachu jest w porządku,teraz tylko solidne mocowanie belek.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witajcie. Jesteśmy w trakcie budowania altany w kształcie litery L, budujemy pustakiem Roben grubosc 115 mm zostaly nam 3 warstwy i zastanawiamy sie jak zrobic wieniec. Na murowany jest za waska scianka nie mamy pomyslu moze wy cos podpowiecie ? Wysokosc calkowita ścian bedzie ok. 220 cm

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


  • Podobna zawartość

    • Przez kat
      Ktoś przerabiał w swoim stadzie takową? U nas w ciągu 3 dni 5sztuk zaczęło obficie laksować. Weterynarz dał jakieś zastrzyki kazał dawać kredę pastewną i Enterogast. Mogę jeszcze dodać ze zarażone sztuki są bardzo podatne na zapalenie płuc.
      Miał ktoś do czynienia z tą choroba wirusowa? Jak najlepiej łagodzić skutki biegunki?
    • Przez RolnikMat
      Chodzi mi o zdjęcie jak jest połączony ładowacz czołowy z ciągnikiem Valtra N92 lub N82 pod spodem, czy idzie jakaś rama czy coś? Bardzo proszę o zdjęcia. Z góry wielkie dzięki.
    • Przez tracker
      W Proximach są montowane 4 rodzaje skrzyń:
      10/2 - taka jak w c-360 30 km/h
      12/12 z rewersem mechanicznym 40 km/h
       
      8/8 z rewersem mechanicznym + wzmacniacz momentu 40 km/h
      8/8 z rewersem elektrohydraulicznym + wzmacniacz momentu.40km/h
       
      Ostatnia pozycja jest przeznaczona gł. do pracy z turem.
       
      A mnie interesuje która z tych 3 pierwszych najbardziej nadawała by się do prac polowych pługiem, agregatem uprawowo siewnym i kultywatorem ścierniskowym i do transportu.
    • Przez mi3p
      Witam często śledzę ogłoszenia dot. cieląt i często widzę określenie rasa NCB lecz w spisie ras nie ma takiego określenia rasy
      Bardzo prosiłbym o wytłumaczenie tego stwierdzenia
    • Przez winner2005
      Niezastąpiony w każdym domu. Jak robiłem to już hurtowo
       

       

       

       
       

×