rolnik1113

Śrubokręt kontrolka

Polecane posty

rolnik1113    0

Czy to normalne że po dotknięciu do bolca w gniazdku się świeci? dotknołem palcem i nie było prądu .w tym śrubokręcie chyba nie ma co się popusć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
roltech    11

Jeśli jest to śrubokręt zasilany z wewnętrznej baterii to jest to możliwe. Pod warunkiem że przewód równoległy do sprawdzanego będzie pod napięciem sieci. Równoległe przewody odizolowane od siebie tworzą kondensator o niewielkiej pojemności.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
wirus07    0
Napisano (edytowany)

pierwszy raz słysze o takim czymś To jak w takim razie sprawdzić czy w danym przewodzie jest napięcie czy nie?

Edytowano przez wirus07

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Karol445    89

To napewno nie jest normalne i prawdopodobnie masz jakieś kłopoty z zerowaniem jest ono nieskuteczne (przebicie lub kompletny brak zerowania może masz bezpiecznik na lini zerowej i jest uszkodzony?)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Alio    116

Neonówka (bo o niej chyba mowa) nie jest zbyt dobrym i dokładnym wskażnikiem napięcia. Tym bardziej palec:) Jeśli neonówka świeci Ci na bolcu uziemiającym, to jest pewne, ze ten bolec nie jest uziemiony! bądź nie jest wcale podłączony bądź ma przerwany przewód. Może być też złączony z przewodem zerowym. W tych sytuacjach świecenie bolca świadczy o złym stanie instalacji.Albo izolacja jest w złym stanie albo występuje gdzieś wilgoć. Czynniki te powodują przedostanie się niewielkiego napiecia na bolec. Do swiecenie neonówki wystarczy kilkanaście voltów. żeby "poczuć" prąd palcem (!) potrzeba kilkadziesiąt. Stąd taki efekt jak piszesz. zmierz napięcie na bolcu multimetrem cyfrowym i przekonasz się co tam masz. Ewentualnie porównaj jasność świecenia na bolcu i na przewodzie fazowym.


Witold zdjął lekkim płaszczem jorurt z

 drzewka...
 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość Profil usunięty   
Gość Profil usunięty

Kolego, od kiedy neonówka świeci przy napięciu kilkunastu woltów, skoro typowe napięcie zapłonu neonówki wynosi 65V? Po drugie, pomiar multimetrem, który ma rezystancję wejściową 10 Mohm nic nie da. Następnym razem się zastanów zanim zaczniesz pisać takie głupoty. Jeżeli jakikolwiek wskaźnik pokazuje napięcie między "bolcem" a ziemią oznacza to, że zerowanie działa niewłaściwie (w zasadzie jest jego brak!). Do autora: jaknajszybciej wezwij fachowca, który doprowadzi instalację do porządku, bo jeszcze wydarzy się nieszczęście.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto