Kamilek1    52

Witam czy na zabezpieczenie 16amper da rade uciagnac silnik o mocy 11kw ? A jesli nie to jaka maksymalnie moc silnika uciagnie zabezpieczenie 16amper ?prosze tylko o konkretne odp bo to pytanie w imieniu znajomego. Pozdr

Edytowano przez Kamilek1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Minister50    3

Podziel 11000 tyś watt przez 380 volt i masz ile amper potrzebuję.Nie zapomnij o rozruchu gwiazda trójkąt lub softstar, lepsze rozwiązanie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bratrolnika    28702

Mamy silnik 10,5kW do dmuchawy, i potrafił wybić przy rozruchu c25. Kolejny po c25 to c32, nie ma zabezpieczenia 30A

  • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kamilek1    52

Ale do rozruchu mozna cos tam zamontowac by spokojniej ruszalo. Tak czy inaczej wychodzi ze przy 16a max to 6kw dobrze mowie ? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Aktis    319

u mnie śrutownik 11kW chodzie bez problemu przy bezpiecznikach C20. Tylko by znajomy nie wpadł na pomysł wymiany samych bezpieczników na większe.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gimlicz    8

Moc na tabliczce znamionowej jest mocą mechaniczną na wale, a nie elektryczną, która jest większa ze względu na sprawność i cosinus fi. Radziłbym się sugerować krotnością prądu znamionowego(podanego na tabliczce), prąd rozruchowy jest jego 3-5 krotnością, więc najlepiej byłoby zastosować zabezpieczenie typu C o prądzie znamionowym większym od prądu znamionowego silnika .

Edytowano przez Gimlicz

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jedrus2020    207

25 A o charakterystyce C silnik 7.5KW przy srutowniku na Y-A potrafio przy zabezpieczeniu 20A B wywalić dopiero pomogła wymiana na 20A C

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bratrolnika    28702
32 minuty temu, Aktis napisał:

u mnie śrutownik 11kW chodzie bez problemu przy bezpiecznikach C20. 

Albo masz już zespawany bezpiecznik, albo oszukany silnik przy srutowniku

Z tego co pamiętam ze szkoły:

P=U*I

Gdzie:

P-moc w Watach

U-napiecie w Voltach

I-prad w Amperach

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jedrus2020    207

Przy 3 fazach jest jeszcze pierwiastek z 3 ale nie o to biega bo przy rozruchu krotnosc prądu rozruchowego może dojść nawet do5 dlatego potrzebny przełącznik Y-A Ale przy przeciążenia jak to w srutowniku potrafi wzrosnąć.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kibix    284

Tu masz kalkulator.

https://helukabel.pl/baza-wiedzy/kalkulator-elektryka/

Na 16a silnik 11 kw nawet na charakterystyce C zabezpieczenie będzie wybijac.  

Silnik od srutownika startuje bez obciążenia więc wystarczy gwiazda trójkąt na rozruch. Musisz zmierzyc średnicę przewodow i zobaczyć co masz na umowie z zakładem energetycznym. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Aktis    319
bratrolnika napisał:

32 minuty temu, Aktis napisał:

u mnie śrutownik 11kW chodzie bez problemu przy bezpiecznikach C20. 

Albo masz już zespawany bezpiecznik, albo oszukany silnik przy srutowniku

Z tego co pamiętam ze szkoły:

P=U*I

Gdzie:

P-moc w Watach

U-napiecie w Voltach

I-prad w Amperach

 

silnik śrutownika rusza bez obciążenia. Dodatkowo rozruch jest w konfiguracji gwiazdy, co ogranicza prąd rozruchu. Dodatkowo bezpiecznik typ C jest zwłoczny. Na koniec nie zapomnij, że wyliczony z tego wzoru prąd rozkłada się na 3 fazy (+ we wzorze brakuje jeszcze cosinusa).

  • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Kamilek1    52

Dzieki panowie reasumujac przy zabezpieczeniu 16a maksymalna wielkosc silnika to 6kw ?czy jest szansa na 7.5kw? Prosze tylko o odpowiedź na to pytanie.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jedrus2020    207

7.5 kw ma prąd znamionowy około 15.5 amp. więc może być różnie. na sucho może i ruszy ale tylko z przelaczniem A-Y


Albo falownik ale to za drogą zabawa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Risto    62

Nie wszystko wpierw niech kolega zadzwoni do PGE czy tam z kim ma podpisaną umowę, albo umowę sprawdzi czy w skrzynkę zerknie jakie tam ma zabezpieczenie na ile amper ma podpisaną umowę. Bo nie może dać zabezpieczenie 25A przy silniku jak na pionie ma umowę na 25A np. Musi dać w tedy 20A. Ale standardowo daj C20 zapadkowy ostatecznie D20 max. Mniejszy albo z inną literką nie. 16A to zabezpieczasz gniazdka w domu dajesz. Dobrze by było jak by kolega miał kabel 5x10mm od domu do gniazda przy silniku jak ma pow. 40m odległość a min. 5x6mm.

  • Like 1

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jacus    3017

spokojnie idzie na 16 a silnik 11 kwh z maszyny do omlotu-problem pojawial sie czasami jak wlaczylem rownoczesnie dojarke tam chyba jest 3,5 kwh, wiec nie piszcie o jakis obliczeniach-to tylko teoria... ,cale lata dmuchawa chodzi i tylko raz na ruski rok wybijalo-problemem moze byc slaby transformator i zanizone napiecie, u mnie czasami zamiast 230 bylo 210 [mam kumpla elektryka i mierzyl] a i tak chodzil i nie wybijal, rozruch oczywiscie na 2 razy. 

 


buk, humor ,seks ,rokendrol.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Buszmen11    262

Chce to widzieć. Mam silnik 11kW przy śrutowniki, na pełnym obciążeniu amperomierz wychyla się na skali ponad 20A. Zabezpieczenie 25A, pion 35A czy jakoś tak

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bratrolnika    28702
7 godzin temu, jacus napisał:

spokojnie idzie na 16 a silnik 11 kwh z maszyny do omlotu-problem pojawial sie czasami jak wlaczylem rownoczesnie dojarke tam chyba jest 3,5 kwh, wiec nie piszcie o jakis obliczeniach-to tylko teoria... ,cale lata dmuchawa chodzi i tylko raz na ruski rok wybijalo-problemem moze byc slaby transformator i zanizone napiecie, u mnie czasami zamiast 230 bylo 210 [mam kumpla elektryka i mierzyl] a i tak chodzil i nie wybijal, rozruch oczywiscie na 2 razy. 

 

Czyli mówisz że cztery lata w technikum elektrycznym jak psu w d...??? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jedrus2020    207

kurcze to co ja powiem o studiach 5 lat w lodzi. Silnik moze i pojdzie ale nie z pelnym obciazeniem. wystarczy spojrzec na tabliczke znamionowa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez kamilek2000
      Cześć wszystkim! Mamy w planach budowę płyty drugiej płyty obornikowej w gospodarstwie. Chciałbym Was zapytać jak wygląda prawnie budowa takiej oraz czy mój pomysł z płytami ma sens. Płyta ma mieć wymiary 6m;4.5m;1.5m, pomysł jaki się narodził to zrobienie jej z płyt drogowych (1.5m w ziemi i 1.5m nad ziemią, (płyty mają wymiar 3;1.5) Około 40m3. Chciałem na początku wykopać "L" usadzić płyty, a na końcu wybrać ziemię i pod spadem wylać płytę. 1.Jakie dokumenty i pozwolenia będę musiał załatwić? 2.Od czego zacząć biurokrację? 3. Czy taka płyta spełni wymagania co do szczelności płyty? 4. Czy przy płycie obornikowej musi być zrobione szambo? Szambo posiadamy przy starej płycie oraz osobne przy chlewie, ale czy w przypadku nowej płyty muszę mieć osobne szabo. 5. Czy musi być robiony projekt czy można to zrobić na zgłoszenie np. zmniejszając na początek wielkość płyty, a później dodając elementy do "L" Nie wiem jak się za to zabrać dlatego pytam, pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź :)
    • Przez Papkin
      Chciałbym (prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku) pobudować mały magazyn na zboże. Wymiary budynku mniej więcej 6x14, niestety ilość miejsca mnie ogranicza. 
      Może jest ktoś kto ostatnio coś budował? Jak to wygląda od strony prawnej, wystarczy zgłosić przed budową w gminie?  Jak jest z odległością od sąsiedniej działki? Z tego co wyczytałem to 3m jeśli nie będę miał okien,czy jest możliwość żeby to obejść np. za zgodą sąsiada? 
      Z jakimi wydatkami się liczyć na materiał? 
    • Przez 5714mf255
      witam wszystkich mam takie pytanie czym ogrzewacie domy zima stoję przed wymiana kotła i szukam wydajnego a zarazem w miarę taniego rozwiązania.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd. 
    • Przez pawelxx
      witam, planuje utwardzi. podworko betonem b25 który będzie zatarty na gładko jak myślicie czy warstwa 15 cm wystarczy?
×
×
  • Utwórz nowe...
Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj