GranoDorato    21

Witam,

 

Planuję zmodernizować deszczownię Palava 75 , tzn zamienić napęd zwijania z tłokowego na turbinę i zamontować ciśnieniowy zawór odcinający przy pompie.  Wodę czerpię ze stawu, pompa jest umieszczona w podporze pomostu. Z pompy poprowadzona jest rura stalowa pod konstrukcją pomostu i zakończona mufą do łączenia węży. Myślałem, żeby na rurze  zamontować wyłącznik prądu zasilającego pompę reagujący na wzrost ciśnienia (deszczownia ma zawór zamykający uruchamiany przez wózek po zwinięciu całego węża). Czy ktoś z Was stosuje coś takiego  ?  Czy macie pomysły jaki zawór/wyłącznik  zastosować ? .  Pompa daje ciśnienie około 6atm na deszczowni, więc wyłącznik musiałby mieć mniej więcej taki zakres pracy.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
GranoDorato    21

nie znam się za bardzo na deszczowniach, jakim ona jest prądem zasilana??? 230V, 400V???

jeśli tak to można zastosować taki wyłącznik http://allegro.pl/wylacznik-wlacznik-cisnieniowy-hydroforu-230v-i6026752875.html lub http://allegro.pl/wylacznik-wlacznik-cisnieniowy-hydroforu-400v-pt5-i6050942084.html

 

Pompa ma zasilanie 400V , to jest głębinówka , mocy nie pamiętam.

 

Taki wyłącznik musiałby zadziałać "jednorazowo", tzn  podczas deszczowania prąd płynie, pompa działa. Po zakończeniu zwijania ciśnienie rośnie , wtedy wyłącznik odcina zasilanie i kiedy ciśnienie znowu opada prąd nie jest na nowo załączany.  Nie wiem, czy  wyłącznik w hydroforze nie załączy na nowo pompy przy spadku ciśnienia ?

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
bratrolnika    28753

w takim wypadku trzeba byłoby w obwód sterowania wpiąć też np. wyłącznik krańcowy, który zostanie załączony gdy wąż zostanie zwinięty, i odetnie zasilanie

co do mocy pompy, jeśli wyłącznik będzie za słaby to można zastosować stycznik sterowany prądem 230V, i do tego wyłącznik ciśnieniowy na 230V, i krańcówkę 230V

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
GranoDorato    21

No też myślałem o takim styczniku, który będzie uruchamiany przez wózek.  Wadą jest konieczność ciągnięcia kabla od  stawu do deszczowni, a czasem to jest 250m. Oczywiście mam na myśli stycznik który by działał na jednej fazie, żeby nie ciągnąć kabla na siłę.  Taki sposób myślę byłby niezawodny.

Dzięki  @bratrolnika  za pomysły, poszukam jeszcze. Może gość co dorabia napęd powie coś ciekawego

 

Przyznam, że spodziewałem się raczej od razu kilku postów od posiadaczy deszczowni którzy od dawna mają ten temat rozpracowany i mają konkretne wyłączniki / styczniki / zawory.  Hej posiadacze deszczowni, nie stosujecie żadnych wyłączników ?

 

 

Pozdro

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
toorano    182

deszczownie  mają zawór zrzutowy, powodujący spadek ciśnienia po zwinięciu węża, a nie zawór zamykający powodujący wzrost ciśnienia, bo wtedy jak byś nie pilnował to ciśnienie rozerwało by najsłabszy element rurociągu lub wąż !

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
GranoDorato    21

Moja Palava nie ma zrzutowego , przynajmniej  od '95 roku nie zauważyłem takiego :D. Mówię  poważnie, żeby czasem ktoś nie powiedział, że trolluję albo coś w tym stylu.   Po zwinięciu węża wózek natrafia na dwie ruchome rurki - dźwignie przebiegające przez całą szerokość deszczowni. One poprzez cięgno zamykają zawór gilotynowy na głównej rurze nad przyłączem węża. Sprawdzenie tych dźwigni i ich odciągnięcie to podstawowa rzecz jaką trzeba sprawdzić przy uruchamianiu.  To, że zamknięcie zaworu rozerwie wąż to wiadoma sprawa, dlatego założyłem  ten temat.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Sadek    1123

Temat jest łatwy do rozwiązania jeżeli pompa ma się wyłączyć i później nie załączyć po spadku ciśnienia w układzie (jeżeli gdzieś po drodze ciśnienie spadnie/ nieszczelności).

 

Więc wyłącznik LCA - 3 i stycznik bo pompa pewnie więcej jak 4 kW,  układ podłączenia jak w poście #5 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1204984.html z tym że szeregowo z przyciskiem stop łączymy LCA-3.


"Cogito ergo sum"
Pozostaję: otwarty, elastyczny, ciekawy.

 

GG 8872878

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez pablo21
      Ostatnio przeglądałem katalog częci z Grene i widziałem pompę hydrauliczną do c-330 wzmocnioną czym ona różni się od zwykłej, jaki ma wydatek, i co da jej założenie w ciapku(będzie szybciej podnosił?)
       
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez lukasztusin123
      Witam.
      Valtra Valmet 8150, gdzie zamontowana jest pompa, która odpowiada za ciśnienie oleju w skrzyni biegów?  Czy ta sama pompa odpowiada za skrzynię biegów, oraz za całą resztę hydrauliki w traktorze? (wspomaganie, podnośnik itd.)
    • Przez arkadian12
      Witam
      Na OLX
      https://www.olx.pl/oferta/pompa-wtryskowa-international-ihc-case-steyr-mccromick-CID757-IDscaBz.html#e922f8c6a6;promoted
      znalazłem takie ogłoszenie. Potrzebuje do mojego case 956xl z91r pompę. Akurat mam nowszy model VE i do niej nie ma części zamiennych (głowicy) tylko na specjalne zamówienie w BOSCHu.  Ta z ogłoszenia jest do wcześniejszego numeru seryjnego typ VA. Widzę, że jest sporo osób oglądających czy ktoś już może kupił tą pompę, jak się sprawuje. Czy lepiej szukać używanej. Mojej nie da się zregenerować.
    • Przez JumperTomek
      Witam, jak rozpoznać czy posiadam lewą, bądź prawą? Mtz 82 z 94r.

    • Przez Smile207
      Witam.
      Co sądzicie o takiej deszczowni
      https://www.olx.pl/oferta/deszczownia-odra-75-235-naped-wodny-CID757-IDzDc6g.html#befa8ccd2b
×
×
  • Utwórz nowe...
Agrofoto.pl Google Play App

Zainstaluj aplikację
Agrofoto
na telefonie

Zainstaluj