Skocz do zawartości

Zdjęcie

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.


36 odpowiedzi na ten temat

#1 Share Bolsick

Bolsick

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 168 postów

Napisany 27 styczeń 2015 - 13:26

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Witam mam pytanie odnosnie silnika elektrycznego 3 fazowego od bąka . Na rozruchu tylko buczy jak przełącze na "2 bieg" czyli prace to sie kreci wolno i po jakis 20 sekundach gasnie. I teraz pytanie co z nim jest czyżby spalony? Ale spalony chyba wogle by nie krecil;/ Proszę o jakieś sugestie;)

 

 

Ostrzeżenie pkt. 1.5. Temat poprawiłem.


Edytowany przez Elektrotechnik, 27 styczeń 2015 - 17:48.


Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Dzisiaj, 11:27
  •  

#2 Share Mati10

Mati10

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisany 27 styczeń 2015 - 13:29

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

A to nie brak fazy jak buczy?



#3 Share Bolsick

Bolsick

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 168 postów

Napisany 27 styczeń 2015 - 13:32

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

hmm 3 fazy sa w gniazdku sprawdzalem ale jak sprawdzic czy do silnika dochadza 3 fazy ??? 



#4 Share Mati10

Mati10

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisany 27 styczeń 2015 - 13:49

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Kabel cały jest?



#5 Share jarek24567

jarek24567

    Nowicjusz

  • Members
  • Pip
  • 3 postów

Napisany 27 styczeń 2015 - 14:18

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Sprawdź wszystkie przewody, jak będą całe to być może kolejność podłączenia jest zła



#6 Share Elektrotechnik

Elektrotechnik

    Zaawansowany

  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.

Napisany 27 styczeń 2015 - 17:49

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Jaki rozruch i praca? Przecież tam nie ma czegoś takiego, jest przełącznik gwiazda-trójkąt.



#7 Share Bolsick

Bolsick

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 168 postów

Napisany 27 styczeń 2015 - 22:51

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Są dwie pozycje rozruch i praca . Problem rozwiązałem 1 faza gdzies przepadała okazało sie ze kabel ztopiło jeszcze niewiem dlaczego jutro bede wiedział.

Po co te ostrzeżenie ?? Poprawiłbym ;) niewiem jak ty to nazywasz ale dla mnie to jak dwa biegi hehe 


Edytowany przez Bolsick, 27 styczeń 2015 - 22:53.


#8 Share mtracz

mtracz

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 3275 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisany 27 styczeń 2015 - 23:18

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Jeśli były by to dwa biegi, to była by i inna prędkość silnika na każdym z nich, a tak nie jest.

Silnik na obydwu pozycjach ma takie same obroty.

Przełącznik gwiazda-trójkąt służy do zmiany połączeń uzwojeń by zmienić charakterystykę pracy silnika. Czyli zmniejszyć prąd rozruchowy, dzięki temu rozruch jest łagodniejszy dla silnika, przełącznika, zabezpieczeń nadprądowych jak i sieci zasilającej.



#9 Share Elektrotechnik

Elektrotechnik

    Zaawansowany

  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.

Napisany 28 styczeń 2015 - 09:22

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Dokładnie. Silnik może pracować dowolnie długo zarówno w układzie gwiazdy jak i trójkąta. Tyle, że w układzie gwiazdy będzie miał mniejszą moc. Ja np. mam przy pile tarczowej silnik 7,5kW. Jak przecinam grube drewno dużą tarczą to pracuje na trójkącie, a jak zakładam małą tarczę to silnik pracuje w układzie gwiazdy.



#10 Share mds212

mds212

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 629 postów

Napisany 28 styczeń 2015 - 16:56

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

A jak z poborem pradu na poszczegolnych układach? Jezeli mam za duzy silnik przy trajzedze to moge pracowac na gwiazdzie i bedzie mniej pradu pozerac czy nie?



Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Dzisiaj, 11:27
  •  

#11 Share marian3p

marian3p

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 219 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:podlasie

Napisany 28 styczeń 2015 - 19:25

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Dokładnie tak. Uzwojenia silnika będą zasilane niższym napięciem i silnik będzie pobierał mniejszy prąd. No i wynika z tego, że będzie dostarczał mniejszą moc, niż przy połączeniu w trójkąt.


Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.

Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.

Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).

Więcej info na PW.


#12 Share Bolsick

Bolsick

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 168 postów

Napisany 28 styczeń 2015 - 21:57

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

mi osobiscie wydaje się że na rozruchu obroty ma mniejsze ale to może złudzenie tylko



#13 Share Sadek

Sadek

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 3920 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:pow. Ciechanów

Napisany 28 styczeń 2015 - 23:16

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Jaki procent mocy znamionowej uzyska chodząc w gwieździe ?


"Cogito ergo sum"
Pozostaję: otwarty, elastyczny, ciekawy.

 

GG 8872878


#14 Share Elektrotechnik

Elektrotechnik

    Zaawansowany

  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.

Napisany 30 styczeń 2015 - 11:33

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Prąd jest 1,73 razy mniejszy, więc... Tyle, że zmienia się cos fi jak silnik jest niedociążony więc moc oddawana będzie różna.



#15 Share withanight

withanight

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisany 03 luty 2016 - 14:51

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Może ktoś pomoże? Silnik 3 fazowy, od krajzegi, nie burzy, nie rusza, nic kompletnie, zero reakcji. Między u1-u2,w1 -w2, v1-v2 przejście, rezystancja 2.2 na uzwojeniach, napięcie do złącza dochodzi, co jest grane? Co jeszcze można sprawdzić? Silnik czeski molehnice czy jakoś tak, 6 wyprowadzen.

#16 Share Sadek

Sadek

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 3920 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:pow. Ciechanów

Napisany 03 luty 2016 - 15:04

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Dochodzi ale czy w momencie włączenia przełącznika jest na zaciskach, może napięcie jest ale jednoimienne (tzn 3 fazy z jednej lub 3 fazy z 2).


"Cogito ergo sum"
Pozostaję: otwarty, elastyczny, ciekawy.

 

GG 8872878


#17 Share withanight

withanight

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisany 03 luty 2016 - 15:47

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Sadek między zerem a każda z faz jest ok 230 V.
Na zaciskach silnika po zalaczeniu przełącznika oczywiście.

#18 Share Sadek

Sadek

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 3920 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:pow. Ciechanów

Napisany 03 luty 2016 - 18:34

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Jak masz miernik to jakie jest napięcie pomiędzy faza - faza


"Cogito ergo sum"
Pozostaję: otwarty, elastyczny, ciekawy.

 

GG 8872878


#19 Share mariuszd93

mariuszd93

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 3445 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:lubelskie LCH
  • Zainteresowania:mechanika

Napisany 03 luty 2016 - 19:05

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Sadek między zerem a każda z faz jest ok 230 V.
Na zaciskach silnika po zalaczeniu przełącznika oczywiście.

Po  załączeniu przełącznika   to nic  nie  namierzysz , odłącz  kabel  od  silnika  i wtedy sprawdź napięcie  za  wyłącznikiem 


Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P 


Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć. Dzisiaj, 11:27
  •  

#20 Share withanight

withanight

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 264 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisany 03 luty 2016 - 19:26

Silnik 3 -fazowy nie chce ruszyć.

Po załączeniu przełącznika to nic nie namierzysz , odłącz kabel od silnika i wtedy sprawdź napięcie za wyłącznikiem


dlaczego nic nie namierze? Jak będzie podłączony do silnika to miernik będzie kłamał.

Sadek wieczorem zmierze.

Podobne tematy