Skocz do zawartości

Zdjęcie

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze


9 odpowiedzi na ten temat

#1 Share grzeniod

grzeniod

    Nowicjusz

  • Members
  • Pip
  • 8 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:- technika rolnicza

Napisany 23 styczeń 2008 - 20:14

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze Witam wszystkich !!! ;)

Chciałbym poruszyć temat doboru agregatu prądotwórczego napędzanego ciągnikiem rolniczym. Teoria podaje, iż w przypadku zasilania silników elektrycznych łączonych w gwiazdę/trójkąt moc agregatu prądotwórczego powinna myć 3 razy większa od mocy znamionowej silnika

Np. 16 kVA x 0,8 = 12.8 kW

16 kVA – moc agregatu
0.8 - współczynnik przeliczania kVA na KW

12.8 kW / 3 = 4.3 kW

Czyli agregatem o mocy 16 kVA można zasilać silniki o max mocy znamionowej 4,3 kW.

Planuje zakup agregatu umożliwiającego awaryjne i sprawne zasilanie silnika o mocy max. 11 kW, oraz 10 sztuk napromienników dla prosiąt o mocy 250 W

Jakie są wasze praktyczne spostrzeżenia i uwagi jeżeli chodzi o użytkowanie agregatów prądotwórczych??? Chodzi mi głównie o to jakie silniki, jakimi agregatami zasilacie, jaka moc ciągnika do jakiego agregatu i inne spostrzeżenia.

Jakie podłączenia do instalacji elektrycznej gospodarstwa agregatu stosujecie???

Edytowany przez marcin974, 26 styczeń 2008 - 10:26.
nazwa tematu z wielkich liter


Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Ciągnikowe agregaty prądotwórcze Dzisiaj, 04:18
  •  

#2 Share Profil usunięty Profil usunięty

Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests

Napisany 23 styczeń 2008 - 20:22

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze Myślę, że silnik to byłby najlepszy Hondy.... ;)

#3 Share jaro

jaro

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 5087 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisany 23 styczeń 2008 - 20:38

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze Agregat prądotwórczy 20 kW (wojskowy)-maksymalne testowe obciążenie które mu zaaplikowałem jednocześnie to :
-młynek 11 kW+porządne jego obciążenie
-schładzalnik mleka (moc ???-pojemność 850 l)
-oświetlenie obory
-kawałek dojarki ;)
-jakiś telewizorek w domku
-i rura wydechowa zaczęła się świecić :)
-ale wytrzymał-tyle że to kawał klamota-pancerny-jak to wojskowy ;)

#4 Share at_horses

at_horses

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 178 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:małopolska

Napisany 23 styczeń 2008 - 22:30

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze u mnie agregat 20 kW z silnikiem mazurka 2 cylindry i strasznie wielką szafą prądową.
minusem jest miejsce które zajmuje ale nie wiem czy nie lepiej kupić taniej takiego klamota z wojska pochodzi to jeszcze sporo a można za niewielkie pieniądze kupić. najlepiej na przyczepce:)
mf 3635... udany sprzet:)

zts12145 z turem.... porazka... ale jeszcze sie nie rozleciał do końca....
jak sie tak dalej bedzie sypał to trzeba bedzie zaprzac szkapy-nieroby do roboty:P

#5 Share karola44

karola44

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 404 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:swietokrzyskie

Napisany 25 styczeń 2008 - 09:11

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze Przy zasilaniu silnikow indukcyjnych problemem jest prod rozruchu takiego silnika. Ktory jest wiekszy o ok 7 razy od nominalnego. I to wtedy agregat dostaje po zaworach. Oczywiscie zaden uklad nie posiada 100% sprawnosci i zawsze jakies straty trzeba uwzglednic chocby na opornosci przewodow, czy cieple wydzielanym na silnikach.

Mozesz przeszukac fora techniczne. polecam elektroda.pl. Swego czasu sporo watkow bylo poswiecone agregatom.
Wypowiada sie tam sporo inzynierow i specjalistow od elektryki. Nawet jak ladnie poprosisz to zapewne ktos przedstawi ci diokladne obliczenia na zapotrzebowanie mocy :P. Cuda tam tworza pod tym wzgledem .

Ale mysle temat prez Ciebie otwarty jest ciekawy i zapewne bedzie sie tutaj rozwijal. Dla silnikow klatkowych bardzo waznym parametrem jest czestotliwosc napiecia zasilania i dla tego jak podales musi byc spory zaapas mocy na agregacie. Wiadomo agregat to silnik spalinowy i generator. jezeli generator przeciazymy to on przeciazy silnik spalinowy. Przeciazony silnik spalinowy spada z obrotow . Nizsze obroty to mniejsza czestotliwosc. Takie moje zdanie.

Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Ciągnikowe agregaty prądotwórcze Dzisiaj, 04:18
  •  

#6 Share zorzyk2

zorzyk2

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
  • Lokalizacja:nima

Napisany 25 styczeń 2008 - 19:56

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze

Ale mysle temat prez Ciebie otwarty jest ciekawy i zapewne bedzie sie tutaj rozwijal. Dla silnikow klatkowych bardzo waznym parametrem jest czestotliwosc napiecia zasilania i dla tego jak podales musi byc spory zaapas mocy na agregacie. Wiadomo agregat to silnik spalinowy i generator. jezeli generator przeciazymy to on przeciazy silnik spalinowy. Przeciazony silnik spalinowy spada z obrotow . Nizsze obroty to mniejsza czestotliwosc. Takie moje zdanie.




Co do silników, to w agregatach zawsze są tak dobrane, że mają więcej mocy niż generator, by nie dopuścić do spadku obrotów. Regulator zwiększa dawkowanie paliwa i utrzymuje obroty.

#7 Share grzeniod

grzeniod

    Nowicjusz

  • Members
  • Pip
  • 8 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:- technika rolnicza

Napisany 25 styczeń 2008 - 21:13

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze Rozmawiałem ostatnio z jednym rolnikiem i on mi opowiada tak: mam agregat 16 kVA, zapinam go na C330, podłączam do młynka z silnikiem 11 kW i wale robotę aż idzie dym.
CO WY NA TO ??

Jakie mogą być skutki takiej pracy ??

#8 Share mtracz

mtracz

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 3275 postów
  • Płeć:Mężczyzna

Napisany 25 styczeń 2008 - 23:38

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze

...wale robotę aż idzie dym.



No jak idzie dym to nie dobrze :P :)
Tak jak pisał @karola44 obciążenie agregatu powoduje obciążenie silnika i spadek obrotów, które są odpowiedzialne za czestotliwośc wytwarzanej energii.
Jeśli częstotliwość się zmieni to zmienia się obroty zasilanego silnika elektrycznego. Mniejsza częstotliwość to mniejsze obroty silnika. A poza tym to nic nie szkodzi silnikowi, bo zmieniając czestotliwosc napięcia zasilania można dokonać płynnego rozruchu od zera do max obrotów, Wiec z tej zasady silnikowi nic się nie dzieje, tylko maszyna napędzana nim bedzie dostawała mniejsze obroty. A np. żarówce zwykłej także nie przeszkadza zmiana częstotliwości, bo ona jest elementem praktycznie tylko rezystancyjnym na którą to nie wpływa zmiana częstotliwości.
Gorzej jeśli zbyt duze obciążenie generatora spowoduje spadek indukowanego napięcia, wtedy to odbiorniki będą pobierały więcej prądu aby móc wytworzyć moc na jaka zostały wykonane. Wzrost prądu powoduje nadmierne nagrzewnie się silnia, niszczenie izolacji, zadziałania zabezpieczeń nadprądowych i
przeciążeniowych.

#9 Share qwedffgdsxdfs

qwedffgdsxdfs

    Użytkownik

  • Members
  • PipPip
  • 60 postów

Napisany 11 kwiecień 2009 - 08:37

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze hej jaka moc znamionowa potrzebna jest do podczepienia ze 3 jarzeniówek dojarki przewodowej i baniaka 1000 litry

Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Ciągnikowe agregaty prądotwórcze Dzisiaj, 04:18
  •  

#10 Share karola44

karola44

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 404 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:swietokrzyskie

Napisany 11 kwiecień 2009 - 13:36

Ciągnikowe agregaty prądotwórcze nikt nie jest jasnowidzem
Skad mozemy wiedziec jakiej mocy jazeniowkami dysponujesz i jaka moc pobiera dojarka?
to ty powinienes to wiedziec, a nie my.