Napisany 10 maj 2011 - 21:43

Kabel siłowy,. widzę że tu sami fachowcy, wieć zadam pytanie dlaczego w jednym gnieździe po podłączeniu silnika silnik tylko buczy (są wszystkie fazy) żadne zabezpieczenia nic nie rozłaćzają a w drugim pracuje normalnie

Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Kabel siłowy,. Dzisiaj, 17:57
  •  

#22 Share pawel14011

pawel14011

    Użytkownik

  • Members
  • PipPip
  • 77 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Mazowieckie

Napisany 10 maj 2011 - 22:04

Kabel siłowy,. 1.Luźne lub zaśniedziałe styki na tym niedziałającym gnieździe.
2.Brak jednej fazy, lub ta sama faza na dwóch stykach.
3.wypalony styk i załanczasz tylko 2 fazy
Napisz czy mierzyłeś napięcie fazowe czy międzyfazowe? a może próbówką neonową?
Połącz w szereg dwię żarówki 230V o tej samej mocy i sprawdź napięcie między poszczególnymi fazami. Masz trzy kombinacje R-S; S-T; R-T. Za każdym razem żarówki muszą się świecić.
Oczywiście zrób to ostrożnie lub zleć to elektrykowi.


Kolego, za takie "porady" należy Ci się od razu 20%. Bez odpowiednich uprawnień nie należy dokonywać żadnych manipulacji w elementach sieci energetycznej. A już na pewno nie należy dokonywać pomiarów za pomocą żarówek, do tego celu są odpowiednie próbniki zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa.

Edytowany przez Elektrotechnik, 11 maj 2011 - 10:26.


#23 Share pawel14011

pawel14011

    Użytkownik

  • Members
  • PipPip
  • 77 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Mazowieckie

Napisany 11 maj 2011 - 22:33

Kabel siłowy,. Kolego od czerwonego koloru, przeczytaj ostatnie zdanie (to bezpośrednio nad twoim dopiskiem) nie napisałem go tak sobie, tylko z wiadomych względów.
Udzielając "porady" nie wychodzę z założenia, że rozmawiam z przedszkolakiem, a w wieku szkolnym dzieci już same składają sobie np kity sprzedawane przez korporacje AVT w których występują niebezpieczne napięcia.
Piszesz cytuję: "...Bez odpowiednich uprawnień nie należy dokonywać żadnych manipulacji w elementach sieci energetycznej..." - Powiedz proszę w którym miejscu namawiam kogokolwiek do manipulacji w elementach sieci energetycznej. Powiedź mi też które przepisy zabraniają mi budowę lub rozbudowę instalacji domowej,(lub jak piszesz manipulację). Nie ma też nigdzie wymogów, żeby to zrobił wykwalifikowany elektryk, jeśli zrobię niepoprawnie instalację to nie uzyskam odbioru w ZE, ale nadal ZE będzie dostarczał mi energię elektryczną (tylko w innej cenie).
cytuję:"...a już na pewno nie należy dokonywać pomiarów za pomocą żarówek,..."
Odkąd tylko Edison zbudował żarówkę i ją załączył to ta żarówka stała się wskaźnikiem załączenia obwodu. Nigdzie też nie pisałem, żeby dokonywać pomiarów żarówkami. Pomiar a wskazanie to dwie różne rzeczy. Nigdy też nie widziałem w instrukcji np. miernika uniwersalnego, że bez odpowiednich uprawnień nie mogę używać go (dokonywać pomiarów) na zakresie niebezpiecznych napięć np 750V ac.
Owszem zawsze można kupić jakiś chiński próbnik "zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa"

Dziwi mnie że autor pierwszego postu nie dostał od Ciebie porady typu idź do elektryka on będzie wiedział.
Pozdrawiam i proszę nie straszcie ludzi jakimiś procentami. Czytajcie ze zrozumieniem.

#24 Share Profil usunięty Profil usunięty

Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests

Napisany 11 maj 2011 - 22:54

Kabel siłowy,. Nie pierwszy raz widzę, że moderator ma ambicje, aby zrobić z AF drugą elektrodę. Niedługo trzeba będzie mieć co najmniej tytuł mgr inż, żeby tutaj pisać.

Post Pawła nie zawierał błędów, jeśli ktoś nie czuje się na siłach zmontować układ 2 żarówek, to się za to nie bierze i tyle. Jak ktoś ma dwie lewe ręce(i do tego związane) to zrobi sobie krzywdę multimetrem(np. zmierzy prąd w sieci-podobno częsty przypadek na Politechnice ;) )

#25 Share Elektrotechnik

Elektrotechnik

    Zaawansowany

  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.

Napisany 13 maj 2011 - 12:14

Kabel siłowy,. Do @pawel14011: wszystko rozumiem, tylko ciekawi mnie kto weźmie odpowiedzialność, jeżeli autor postu (lub ktokolwiek inny korzystający z jego instalacji) dozna uszczerbku na zdrowiu lub w najgorszym przypadku poniesie śmierć wskutek postępowania wg zamieszczonych tu porad. Dopisz w swoim poście, że ponosisz wszelką odpowiedzialność za skutki postępowania według Twoich porad i wszystko będzie ok i nikt nie będzie się czepiał.



#26 Share mati4116

mati4116

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 107 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Dąbie k/Łukowa
  • Zainteresowania:Elektryka i udoskonalanie ciągników

Napisany 13 maj 2011 - 14:22

Kabel siłowy,. Kolego @Elektrotechnik kolega @pawel14011 poradził tylko żeby sprawdził sobie żarówkami czy ma wszystko w porządku z fazami. W jednej kwestii masz rację kolego @Elektrotechnik żarówkami to sprawdzali dawni elektrycy a teraz żeby było jak najbardziej bezpiecznie korzysta się tylko i wyłącznie z mierników. Najlepiej jak będziesz miał multimetr sprawdź sobie napięcie fazowe na każdej fazie i między fazowe wtedy będziesz wiedział co się dzieje. I oczywiście napisz co ci wyszło.

#27 Share Profil usunięty Profil usunięty

Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests

Napisany 13 maj 2011 - 20:49

Kabel siłowy,.

Do @pawel14011: wszystko rozumiem, tylko ciekawi mnie kto weźmie odpowiedzialność, jeżeli autor postu (lub ktokolwiek inny korzystający z jego instalacji) dozna uszczerbku na zdrowiu lub w najgorszym przypadku poniesie śmierć wskutek postępowania wg zamieszczonych tu porad. Dopisz w swoim poście, że ponosisz wszelką odpowiedzialność za skutki postępowania według Twoich porad i wszystko będzie ok i nikt nie będzie się czepiał.

Każdy z nas forumowiczów występujący pod różnym nickiem jest "bytem wirtualnym" i jako takowy nie podlega w świetle polskiego prawa żadnym sankcjom za wszelkie wypowiedzi skierowane bezpośrednio wobec innych forumowiczów mających taki sam status, Szanowny Panie Moderatorze.
Podobnie każdy z forumowiczów, który popadnie w rozstrój nerwowy z kolejnego niesłusznie danego ostrzeżenia lub będzie miał z tego tytułu ograniczony dostęp do forum nie może nic zrobić w świetle polskiego prawa moderatorowi, a jedynie pomysleć o nim w nieparlamentarnym słownictwie, mając w myśli np. potoczną nazwę genitali męskich B)

Edytowany przez xemit, 13 maj 2011 - 20:56.


Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Kabel siłowy,. Dzisiaj, 17:57
  •  

#28 Share Elektrotechnik

Elektrotechnik

    Zaawansowany

  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.

Napisany 13 maj 2011 - 21:32

Kabel siłowy,. I tu się kolego mylisz. Nikt tu nie jest anonimowy tak jak Ci się to wydaje. Każdego użytkownika można łatwo zidentyfikować, a aministracja forum na wniosek odpowiednich organów ma obowiązek udostępnić wszelkich danych na temat użytkownika. Jeżeli w sądzie zostałoby udowodnione, że szkody powstały w wyniku postępowania opisanego w poście danego użytkownika to zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności.

Na tym koniec OT. Każdy następny post poleci w kosmos. O "nagrodzie" dla piszącego nie muszę chyba wspominać.

#29 Share pawel14011

pawel14011

    Użytkownik

  • Members
  • PipPip
  • 77 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Mazowieckie

Napisany 13 maj 2011 - 21:44

Kabel siłowy,. Kolego @Elektrotechnik zapewniam Cie, że jak zrobi to ostrożnie lub zleci to elektrykowi - jak pisałem w poście, to nic nikomu się nie stanie (dotyczy sprawdzenia napięcia międzyfazowego układem zbudowanym z żarówek).
Posiadanie w instalacji niesprawnego gniazda 3-fazowego stanowi wielkie zagrożenie dla osoby obsługującej, więc należy jak najszybciej naprawić to gniazdo a bez diagnozy trochę trudno.
O tym, że napięcie w instalacji domowej jest niebezpieczne chyba każdy słyszał, jeśli nie od mamy jak był dzieckiem, to w szkole podstawowej. Jeśli uważasz, że za mało się o tym mówi, to napisz osobny temat np: zanim zadasz pytanie w tym dziale przeczytaj - szkolenie BHP dla nieelektryków.
Jeśli uważasz to za OT to usuń ten post. Jeśli uważasz ,że należy mi się "nagroda" - też to jakoś przeżyję AF nie jest jedyne, choć dosyć dobre.

Kolego @mati4116. Wychodzę z założenia, że nie każdy ma w domu miernik, a nawet jeśli ma to sprawdzenie żarówkami nieraz jest bardziej korzystne niż miernikiem. Jeśli styki są zaśniedziałe lub luźne miernik pokaże, że jest OK, a nasz układ z żarówkami nie koniecznie. Dziś się używa nie tylko mierników ale i próbników obciążeniowych (do których możemy zaliczyć układ z żarówkami) Pozdrawiam.

Edytowany przez pawel14011, 13 maj 2011 - 22:55.


#30 Share bobytempelton

bobytempelton

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 2120 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:okolice Opatowa

Napisany 13 maj 2011 - 23:23

Kabel siłowy,. A jakie masz to obciążenie od tych żarówek? załóżmy że masz przepalony-niemy jeden kabel z 4 , podłączasz te żarówki o bardzo niskim poborze świeci, podłączasz odbiornik o dużej mocy np silnik 2kW nie chodzi , bierzesz miernik mierzysz a tu zamiast 230v lub 380 jest 80v, zwykły człowiek by dawno popłakał "bo przecież tu prąd dochodzi bo żarówka świeci"
@elektrotechnik do takiej usterki wg ciebie mam wzywać speców z sepami? jeżeli ktoś nie wie o co biega to i tak wezwie choćby sąsiada do wymiany bezpieczników, i lepiej zrobi niż miałby patrzeć na coś czego nie czai, już nie mówiąc o porażeniu, ale jeżeli ktoś ma byle jakie pojęcie i umie dedukować to czemu nie? od tego jest forum żeby pytać i rozwiewać wątpliwości a nie ganić.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.

#31 Share pawel14011

pawel14011

    Użytkownik

  • Members
  • PipPip
  • 77 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Mazowieckie

Napisany 14 maj 2011 - 00:01

Kabel siłowy,. A jeśli masz taką sytuację, że mierzysz miernikiem i za każdym razem masz napięcie międzyfazowe 400V, a podłączone żarówki nie świecą?(częste przypadki). Dwie żarówki 230V połączone w szereg raczej się nie zaświecą przy 80V, a w każdym razie nie z taką samą jasnością co przy 400V.
Voltomierze pobierają bardzo mały prąd z układu mierzonego.
Masz rację, że im jest większa moc użytych żarówek, tym wskazanie bardziej czytelne. Najlepiej by było zmierzyć napięcie pod obciężeniem, ale na pewno do pomiaru nie obciążać silnikiem 3 fazowym.

Edytowany przez pawel14011, 14 maj 2011 - 00:10.


#32 Share mati4116

mati4116

    Zaawansowany

  • Members
  • PipPipPip
  • 107 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:Dąbie k/Łukowa
  • Zainteresowania:Elektryka i udoskonalanie ciągników

Napisany 16 maj 2011 - 16:55

Kabel siłowy,. Jeśli byłoby coś nie tak to miernik na pewno też nie pokaże napięcia 400V tylko mniejsze. Fakt zwracam honor. Uznajmy że nic takiego nie pisałem.

Edytowany przez mati4116, 16 maj 2011 - 19:58.


Reklama AgroFoto Ads

  • watermark
  • Reklama
Kabel siłowy,. Dzisiaj, 17:57
  •  

#33 Share Profil usunięty Profil usunięty

Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests

Napisany 16 maj 2011 - 17:51

Kabel siłowy,. Jeśli nie pisałeś to i niema się do czego odnieść B)

Edytowany przez xemit, 16 maj 2011 - 20:05.