Skocz do zawartości

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć



    Agregat prądotwórczy 20 kW

    Tagi: agregat prądotwórczy, 25, kw

    Z powodu braku swiatła jest to ranny, dzisiejszy nowy nabytek.

    Inne obrazki użytkownika

    28 Komentarzy podziel się zdjęciem


    Może coś więcej napisać o agregacie?

    moj tez dzisiaj pierwszy raz od trzech lat sie przydał :D

    mam taki sam tylko ze 18 kw

    Robert97 jakim ciagnikiem go napędzasz?
    Profil usunięty
    lip 20 2015 18:24

    A uziemienie gdzie?

    uziemienie w przewodzie :D

    dzisiaj akurat był napedzany Zetorem forterra 11441 ale spokojnie c360 da rade bo cieżko krecic nie ma a chodzi tylko o szybkosc wom

    Profil usunięty
    lip 20 2015 20:12

    Tak to jest jak za obsługę takich urządzeń zabiera się ktoś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia.

    czyli że jak jest?

    nie ma wielkiej filozofii w podłączeniu takiego agregatu. wtyczka do wtyczki, obroty na ustalonym poziomie, odcięcie pradu z sieci a leci.. ;)

    A uziemienie gdzie?

    u znajomego widziałem w agregacie tej firmy (22kW) połaczenie linką PE obudowy generatora z tą czarną podstawą do której jest zamocowany,

     pewnie nie o to chodzi ale jak możesz to wytłumacz w czym tu jest problem i gdzie takowy przewód podłączyć drugim końcem,

    (sztuczny uziom , uziom kratowy zbrojeń fundamentów budynku, uziom instalacji odgromowej)?

    afregat powinien mieć swój uziom, czyli od ramy (miejsce bez farby) do ziemi, szpila powinna być wbita na głębokość 1,5 (chyba)
    Profil usunięty
    lip 21 2015 08:15

    czyli że jak jest?
    nie ma wielkiej filozofii w podłączeniu takiego agregatu. wtyczka do wtyczki, obroty na ustalonym poziomie, odcięcie pradu z sieci a leci.. ;)

    Następny, który nie ma pojęcia. Po pierwsze do obsługi agregatu trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Po drugie podłączenie agregatu zawsze rozpoczynamy od połączenia uziomu, dopiero później wtyczka.

     


    u znajomego widziałem w agregacie tej firmy (22kW) połaczenie linką PE obudowy generatora z tą czarną podstawą do której jest zamocowany,
     pewnie nie o to chodzi ale jak możesz to wytłumacz w czym tu jest problem i gdzie takowy przewód podłączyć drugim końcem,
    (sztuczny uziom , uziom kratowy zbrojeń fundamentów budynku, uziom instalacji odgromowej)?
    To połączenie, o którym piszesz jest połączeniem obudowy prądnicy z ramą. A agregat należy uziemić łącząc ramę, ze specjalnie wykonanym uziomem lub jeżeli budynek ma swój uziom to z nim. W żadnym wypadku nie należy wykorzystywać instalacji odgromowej, wodociągowej itp. 
     

    afregat powinien mieć swój uziom, czyli od ramy (miejsce bez farby) do ziemi, szpila powinna być wbita na głębokość 1,5 (chyba)
    Jak nie wiesz to się nie udzielaj. Nie liczy się głębokość tylko rezystancja uziemienia, która powinna wynosić mniej niż 5 omów.
     
     
    Przeważnie jest tak, że budynki nie mają swojego uziomu i w przypadku odłączenia takiego budynku od sieci i podłączeniu agregatu robi się układ IT i na każdych częściach dostępnych może pojawić się potencjał stanowiący zagrożenie. Dlatego we własnym interesie należy zadbać o skuteczne uziemienie agregatu.